三线制传感器怎么接入PLC中

 我来答
gzik550204
高粉答主

推荐于2017-09-09 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4933万
展开全部
  三线制传感器接入PLC的方法:
  一般三线传感器通用的电线色标是棕色接24V正极,蓝色接24V负极,黑色为传感器信号输出,接PLC输入口。
  需要注意的是:
  PLC输入口的类型分漏型输入和源型输入。
  源型输入的PLC外部公共端是接电源正极,输入需使用PNP输出型传感器;欧美系的PLC常采用源型输入。
  漏型输入的PLC外部公共端是接电源负极,输入需使用NPN输出型传感器;日系的PLC常采用漏型输入。
  
  
jieling
推荐于2017-09-14 · TA获得超过2961个赞
知道小有建树答主
回答量:1229
采纳率:50%
帮助的人:469万
展开全部
如果用接近开关和光电开关,一般是24伏(这些全称传感器)上面标的很清楚,有接电正和接电负的线,那个画有负载的一端,就是输出到PLC端口的一端,注意这些传感器要与PLC共用电源共用COM端口。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-09-15
展开全部
那要看你用的是那种牌子的PLC了,不同牌子的PLC接线不同。例如是欧姆龙PLC它的输入端需要外置24伏的直流电源,24伏直流电源的负极接PLC的COM端,正极是触发PLC的输入端的。三菱PLC不需要外置电源可以直接用PLC输入端的COM端触发。三线制传感器也分好多种类,例如光电开关、接近开关都有三线制的,接近开关要分PNP和NPN两种有着正极输出和负极输出。你要说明白再问,如果是三线制光电开关的话,光电开关的棕色线接24伏正极、蓝色线接24伏负极剩下的那一根线接PLC的输入端。接近开关也一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
dep0416
2010-09-15 · TA获得超过209个赞
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
楼主说的应该是传感器的接线有三条,其中两条是一正一负电源线,另外一条是信号线,你把信号线姐PLC就行了,当然你得看好传感器输出的信号,和PLC是否匹配。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kdl1588n
高粉答主

2010-09-15 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:2.3万
采纳率:79%
帮助的人:5853万
展开全部
三线制传感器有两种,一种是热电阻信号,增加了一根补偿导线,还有有一种是带供电的标准模拟信号,如果要接入PLC中,则PLC必须要有相应的热电阻或模拟量输入接口,或者另加采集模块.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式