配电箱规格型号有哪些
展开全部
摘要:配电箱在生活中是常见的电器设备,是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。配电箱规格型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCKGGD等。确定配电箱尺寸要考虑实际情况,看实际接线图和布线情况,接下来就和小编一起来看看吧。配电箱规格型号有哪些
配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCKGGD等,国外厂家ABB有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般来说高比宽多100mm,厚度最低为200,以50mm为单位进级,最厚不会超过400mm,实际规格以外观协调为准,没有国标可以规范的。
配电箱规格型号的意思
第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜。
第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。
第三位:L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统。
常见的家用配电箱尺寸
市场上常见的家用配电箱尺寸有110mm*160mm*8mm、150mm*170mm*8mm、200mm*210mm*9mm、230mm*240mm*9mm、280mm*280mm*9mm、280mm*370mm*9mm、280mm*420mm*9mm、280mm*460mm*9mm、470mm*210mm*9mm、470mm*370mm*9mm、470mm*420mm*9mm、580mm*370mm*9mm、390mm*630mm*9mm等众多尺寸,可根据实际需要进行选择。
如何确定配电箱尺寸
1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。
2、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线
3、当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。如果是工业配电箱,需要根据施工现场环境、温湿度等条件去选择,可以跟厂家定制,毕竟工业用配电箱要求要比家用配电箱高得多。
4、若电路全是微型断路器,可根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询