安装锅炉要注意哪些事项
1个回答
展开全部
摘要:热水锅炉主要用于给企事业单位、宾馆等行业等提供热水,进过改造的热水锅炉还可提供蒸汽。安装热水锅炉的步骤比较多,安装前应锅炉设备与随机资料是否相符,各种设备是否完好,然后制作好蓄热水箱,安装好锅炉、水泵、管道、阀门、压力表、温度计等等设备,接下来就和小编一起来了解一下吧。热水锅炉安装步骤有哪些
一、设备查验
1、查看锅炉设备数量,检查各种设备是否完好,发现有损伤的,应采取相关措施解决。
2、将随机附件、说明书等资料集中保管,以便安装时查询。
二、制作蓄热水箱
1、确定好蓄热水箱尺寸,在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后,做水箱底部保温并将底板铺设在槽钢上。
2、水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接,箱身的焊接采用V型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时,应避免十字交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100mm。
3、水箱制作完毕后,应作满水渗透试验,将水箱充满水,经2-3小时后用锤子沿焊缝两侧约150mm的地方轻敲,不得有漏水现象,若发现有漏水的地方须铲去重新焊接,再进行试验,盛水试验合格后,对水箱进行防腐处理。
三、锅炉及其辅机设备安装
1、锅炉检验安装
(1)安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸,并检查技术文件审批情况。
(2)检验设备基础是否达到安装强度,基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等。
(2)检查完毕后,进行锅炉安装。锅炉就位后,用垫铁找平,找正,锅炉与基础横向允许偏差±2mm,纵向允许偏差±10mm。
2、水泵安装
(1)画出泵底座四边的中心点和基础上水泵安装纵横线。
(2)进行吊装,吊装时绳索系在泵和电机的吊环上,调整底座位置,使底座上中心点与基础上的中心线重合。
(3)将水平尺放在水泵底座加工面上,调整水泵的水平度,其水平度不得超过0.1mm/m。
四、管道安装
(1)给水管道安装
应由设备接管端开始,以设备上管道接口为基准向外延伸,并注意在供热管之下安装。
(2)热水管道安装
安装时,应具有一定的坡度,方向与热水流向相同。最高点设排汽阀,排水管接至地面排水沟。最低点设疏水阀,保证操作方便。
(3)排污管道安装
排污管道与设备及阀门采用法兰连接外,一律采用焊接。管道上应尽量少用弯头。
五、阀门安装
(1)阀门安装的位置应便于操作和检修,水平安装时,阀杆应朝上,而不可向下。高空管道上的阀门,可水平安装。
(2)同一房间,同一设备上的阀门应排列对称整齐,立管上阀门的适宜高度为1.0-1.2米。
六、仪表安装
(1)压力表安装
安装前应检查压力表有无铅封,无铅封者不能安装。安装位置应在便于观察、清洗和检修的地方。压力表必须具有存水弯管和三通旋塞。每台锅炉、水泵的进出水口都应装压力表。
(2)温度计安装
温度计安装在检修与观察方便和不受机械损坏的位置,每台锅炉的进出水口都应装设设温度计,安装时温包端部应尽可能伸到管中心位置。
安装锅炉要注意哪些事项
1、锅炉最好安装在单独的锅炉房内,周围有良好的通风。锅炉安装的混凝土在安装前强度应达到设计强度的70%,当基础尺寸和质量不符合要求时必须修整达标后才能进行安装。
2、安装前,应检查锅炉设备与随机资料是否相符,水位表管座、进水座、出水管座等有无弯曲变形,有无损伤,燃烧设备及相关调节装置有无损坏卡死现象。
3、安全阀应垂直安装,安全阀前后不能设置任何阀门。安全阀的排放管应大于安全阀的进口,排放管应接至安全处。
一、设备查验
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询