三菱PLC怎么将 4-20MA转换成0-4000数字量?

当模拟量输入时,4MA模拟量电流输入时,对应的寄存器D的数字量为0,20MA时对应数字量为4000,如果为12MA模拟量电流输入时,对应的数字量为2000。那么这个计算公... 当模拟量输入时,4MA模拟量电流输入时,对应的寄存器D的数字量为0,20MA时对应数字量为4000,如果为12MA模拟量电流输入时,对应的数字量为2000。那么这个计算公式是怎么算出来的呢?谁能用工程式并备注告诉我一下,谢谢!! 展开
 我来答
充艺倪冷萱
2020-06-04 · TA获得超过1109个赞
知道小有建树答主
回答量:1556
采纳率:100%
帮助的人:7.1万
展开全部
20-4=16ma(20ma分为16等分)
4000/16=250
(每份对应数值为250)
2000/250=8ma(2000数值对应8ma)
8+4=12ma(因为模拟量是从4
ma开始的所以还要加4ma才是对应的ma数值)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丑知吾昌黎
2019-07-22 · TA获得超过1183个赞
知道小有建树答主
回答量:1634
采纳率:92%
帮助的人:7.9万
展开全部
转换时的最大值与参考电压相关,为了不产生溢出,一般是将参考调低一点,这样就不能满量程转换,如你的a/d应该是12位的,正常时应达到1024个值,可你只有1001个值,这就差了2%还多,所以分辨率也就下降了。你可以使用更高倍数的转换器,就能达到你所希望的分辨率了。