请教全站极坐标法放控制点的具体步骤及原理,从实际的出发。谢谢

大家好!我今年5月在工地接到了一栋宾馆的测量放线工作,从打桩开始,测绘院给了两个控制点的坐标,给了4个楼座点,可是由于现场的条件,那4个楼点没用,我依据测绘院的两个控制点... 大家好!我今年5月在工地接到了一栋宾馆的测量放线工作,从打桩开始,测绘院给了两个控制点的坐标,给了4个楼座点,可是由于现场的条件,那4个楼点没用,我依据测绘院的两个控制点,利用cad和宾得全站仪进行了现场的控制桩放线工作,从打桩到开完槽一个月的时间,我复测了三边,(不同人复测的),结果看坐标与cad放样是相符的,但是当我把控制点引测基础垫层时确发现尺寸合不上,然后又去对控制点进行复测,结果让人不得理解的是测放的8个控制桩只有2个桩可以复合的上了,我百思不得其解,没办法,工期紧,我只好请示领导,从我们公司请来个师傅,哪个师傅对我做点进行了复测,还是合不上,然后他就利用我们现场外的两个控制点引测到现场内对测绘院给的控制点进行复测,结果也是在规范之内,没有办法,他就利用俩个个控制点,结合4500的反坐标计算程序,内业计算方位角距离等的计算,然后在现场进行了控制桩的测放工作,他就利用一个与轴线平行的方向线,看图纸的尺寸,就把控制点放出来了,非常的快,我利用CAD查坐标的放法太死,时间长,很受地形的一些限制,而他测放的时候很快,我很是不理解,我从网上看了很多极坐标放样的方法,可是不是很实用,跟他的好像也有些不一样,我也问过,可是人家讲的很笼统,所以我想问问大家用全站放控制点是用什么方法啊?哪个极坐标放样,是极坐标呢放样吗?能给我解释一下实际操作到底是怎么个方法吗?哪个方法是快,可是很容易出错,哪个人放完点后,经复测,轴线还是差了5公分,可能是计算上的错。希望哪个有经验的师傅给我讲讲,我的qq是446485358,邮箱是446485358@qq.com,谢谢大家了! 展开
 我来答
qq250310812
2010-09-28 · TA获得超过229个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:55.3万
展开全部
出错可能是控制点的坐标有误差。常有的事。你要复核两点之间的距离。方位角不管它。
哪个师傅自己建了个直角坐标。还有坐标转换。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式