消防系统的总线制控制与多线制是什么意思?
3个回答
展开全部
消防报警总线现在都是二总线,一般是消防报警厂家用来快速方便连接探头网络的,但各家和各家不一样。不能互相兼容。
二总线的特性就是可以无极性布线,并且即可供电又可通讯。对于消防探头这么密集并且复杂的布线环境,可以大大便于施工和节省线材成本。
但并不是所有的消防报警系统里的组件都是二总线供电的,消防总线供电能力很低,所以很多组件例如声光,层显,则是只用消防总线通讯,单独接电源的。因为消防总线供电能力弱。
您说的消防系统,其实分很多系统。
而消防电源监控系统,应急照明疏散系统,还有欧洲的智能照明系统,这种功率较大的。一般就不用消防总线了,用KNX,POWERBUS较多。也是总线形式。可供电可通讯。
多线制则不是总线。总线是多个设备共享通讯线的,例如RS485,CAN都是总线。而多线制则是每个设备都有单独的,独享的通讯线路,跟主机之间是一对一通讯。这就意味着,布线非常多。
展开全部
现在各厂家报警系统均采用两总线制布线方式,也就是两棵线上可并联多个报警设备(烟感、温感、手报等),根据各厂家回路容量的不同可能这两根线所连接设备最大数量也不一样(例如:海湾回路容量242点,其他厂家有96点的,有256点的等)
多线制是针对于总线制来说的,我们国家消防规范有规定,对于一些重要的设备(如:消火栓泵、喷淋泵、排烟机等)必须用多线制进行控制,也就是每台设备必须有单独的控制线与消防主机相连接,这样即使某个设备的线路出现了故障或被火烧短也不会影响其他设备的使用。
总线制布线方式的优点:布线简单,施工方便,工程造价低
缺 点:一旦某处线路有问题可能会影响一段线路(也可能整个回路)上的设备不能正常工作
多线制优点:一处线路有问题不会影响其他设备的正常工作
缺点:布线复杂,工程造价高
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
多线制控制:主要用于控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等 重要设备的启动和停止。
容量:可以控制6路设备的启动和停止。
Z1 Z2总线:Z1 Z2总线是一类信号线的集合,是模块间传输信息的公共通道,通过它,控制器与各种功能部件进行各种数据及命令的传送。
容量:可以控制6路设备的启动和停止。
Z1 Z2总线:Z1 Z2总线是一类信号线的集合,是模块间传输信息的公共通道,通过它,控制器与各种功能部件进行各种数据及命令的传送。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: