1.5P的空调,应该选择多大容量的空气开关呢?

 我来答
温幽迷兵魔旅堡B
2021-05-12 · TA获得超过1278个赞
知道小有建树答主
回答量:85
采纳率:100%
帮助的人:2万
展开全部

5匹的空调要用多大的空气开关?如何选定电缆?如果我们想给1.5匹的空调选用空气开关,那么我们首先需要知道空调运行时的最大电流,然后根据空调运行的最大电流来选择开关和配置空调的电源线。在日常工作中经常会遇到,需要根据用电设备功率来选开关和电线。很多人老师傅都觉得这个特别简单,但是有些其实自己都没搞清楚,很多都是凭感觉选择。



哪怕是套了DN20的pvc电工管的也没有关系,虽然散热慢一点。空气开关或者漏电保护器选择15A的就够了,这些干电工的人都知道,不要去选择那些公式,太麻烦了,只要记住这些就可以了,下面记一下:如果此电线只给这一个空调供电,使用1.5平的铜线就可以了,考虑电线标准及以后加装用电器(电灯,插座)等,建议您使用2.5平的铜线就可以了。

此外空调的功率因数cosφ我们按照0.8来选取,电压是220V的单相电,根据功率的计算公式P=UIcosφ,那么电流I=P/(Ucosφ)=1602.5W/(220V×0.8)=9.1A;保护开关是根据电线载流量配的,保护开关载流量应≤电线载流量。保护开关只对电线提供过载保护。对用电终端只是短路保护,没有过载保护。因为用电器有额定电流,用电终端不会过载。


额定电流16A双极开关。按照低规要求应该安装漏电保护器。选用Dz47LE双极漏电开关。规格是:额定电流16A。漏电动作电流10ma。漏电动作时间0.4S。最大输入电流约10.5A。2.5平方的铜线穿塑料管敷设允许载流量是19A,所以可以用2.5平方的铜线。

韩诺诺l
活跃答主

2021-05-12 · 非职业答题人
知道答主
回答量:1
采纳率:100%
帮助的人:938
展开全部
空气开关的容量应该选择越大越好,没空调本来电流就很大,如果发生短路,瞬时电流会更大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
眸俊毛1O
2021-05-12 · TA获得超过816个赞
知道小有建树答主
回答量:1.2万
采纳率:100%
帮助的人:361万
展开全部
调启动电流一般是额定电流的4倍;D16 瞬间可以抗住16A*9 = 144A。
D16 的额定开关功率 达到220V*16A > 4.5p。
开关并不是越大越好,就如同保险丝也并不是越多越好,因为你的电器都烧得冒青烟冒火花了,开关还不跳闸,保险丝还不断,那岂不是失去了它们应该有的作用了吗?
D6 都可以带1.5p。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谶述社会
2021-05-12 · 听雨润物,听风爱屋,听谶至上。
谶述社会
采纳数:24 获赞数:10582

向TA提问 私信TA
展开全部
1.5匹空调如果是冷暖型的,最大输入功率约2300W,最大输入电流约10.5A。用16A的空气开关
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
生活达人阿苓
2021-05-12 · TA获得超过5443个赞
知道小有建树答主
回答量:7574
采纳率:93%
帮助的人:635万
展开全部
应该选择3.0或者是5.0这样的控制器的,这个开关是非常不错的,而且这样的空气开关,你会发现它就是能够很好的排出空气来,效果很不错。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式