多粗电线电缆对应多少功率(列表)

我想问问常用的工厂用电以及照明用电多粗的电线对应多少功率比如:300千瓦用10平方铜芯电缆最好列个表小弟在这里谢谢大家了列的越多越好一定要准确啊否则会出事故的!!!!!... 我想问问 常用的工厂用电 以及照明用电 多粗的电线对应多少 功率

比如:300千瓦 用 10平方 铜芯电缆

最好列个表 小弟 在这里谢谢 大家了

列的越多越好

一定要准确啊

否则会出事故的!!!!!
展开
 我来答
电工技能分享
高粉答主

2019-12-30 · 这里定时分享电工方面知识和电工识图类教学
电工技能分享
采纳数:189 获赞数:10602

向TA提问 私信TA
展开全部

常用电线功率对照表:多大的电线,能承受多大的功率,一目了然

liuqiang1078
2018-11-07 · TA获得超过10万个赞
知道大有可为答主
回答量:7033
采纳率:81%
帮助的人:3284万
展开全部

这个得看电缆类型的,以铜芯线为例:

具体计算方法比较复杂,不同材质有不同的计算,给你发个链接,个人认为比较全面的总结,可以慢慢学习。

电缆直径和电缆流过电流计算以及对照表

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友896296fb
2018-12-25 · TA获得超过119个赞
知道答主
回答量:53
采纳率:83%
帮助的人:1.8万
展开全部

工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:


1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A)
4 平方毫米――26A
6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16 平方毫米――92A
25平方毫米――120A
35平方毫米――150A

功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
铜芯电线:铜芯线截面积.. 允许长期电流

2.5平方毫米(16A~25A)
4平方毫米(25A~32A)

6平方毫米(32A~40A)

铝芯电线:铝芯线截面积..允许长期电流

2.5平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A)

6平方毫米(25A~32A)

〖举例说明〗

1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

国标允许的长期电流


4平方是25-32A
6平方是 32-40A

其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W;4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.

铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。


说明:

本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。

如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

具体您可以点击这个链接进行咨询网页链接 希望可以帮到您

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8e60bff
2018-03-30 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:1.8万
展开全部

聚氯乙烯绝缘电线明敷的载流量表如图所示:

容量/额定电压/1.732=额定电流

通过电流查手册就可以计算(需要考虑运行温度、敷设方式等)电缆的截面、绝缘水平等了。

有关电缆线径、截面积、重量估算公式

一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km)
重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)
1. 铜线 W=9S W=重量(kg)
2. 铝线 W=3S d=线径(mm)
3. 铁丝 W=8S
实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3
二、 按线径估算重量(kg/km)
1. 铜线 W=6.98d2≈7d2
2. 铝线 W=2.12d2≈2d2
3. 铁丝 W=6.12d2≈6d2
三、 估算线径和截面积
S=0.785d2
怎样选取导体截面
首先计算负荷距(架空线)
负荷距=功率×长度
=PL P=功率(kw) L=长度(km)
例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?
先计算负荷距=200×0.2=40kw/km
因为
根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”
铜线 40×2.5=100mm2 实际选用120mm2。
铝线 40×4=160mm2 实际选用185mm2。
铝线计算截面公式
实际选用185mm2
Δu是电压损失百分数(允许电压损失是额定电压的4%)一般是5%。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
XIONGWQ067560f
2019-02-14 · TA获得超过4982个赞
知道大有可为答主
回答量:8014
采纳率:72%
帮助的人:714万
展开全部
还是自己去查电工手册吧!有许多条件限制的,列表也不一定准确的。300kW怎么用10平方电缆?太扯了。10平方铜线至多50A电流,三相四线供电也就:1.73*50*0.38*0.8=26.3kW,还没有考虑电压降。
希望回复及讨论者有专业知识,否则就不佩作评论。
下面给出铜芯线的安全电流(截面:平方毫米/电流:A)参考值:2.5/16,4/25,6/32、10/50,16/63,25/80,35/100,50/125,70/160,95/225,120/240,150/315,185/360,240/400,300/450。当然,阻燃电缆及耐火电缆的工作电流可以增加15%左右。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(30)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式