消防控制室要保证几个人值班
1个回答
展开全部
消防控制室的设备应当实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。
消防控制室五项规程为建筑消防设施维护管理制度、消防控制室火警处置程序、消防控制室值班人员职责、消防控制室值班制度、消防控制室火灾状况处置程序。
消防控制室六项值班检查必填记录为消防控制室值班记录、设施巡查记录、设施单项检测记录、设施联动检查记录、设施故障处理记录、消防控制室交接班记录表。
消防控制室值班操作人员应当经消防专业考试合格,取得国家消防行业特有工种职业资格证书,持证上岗,并存放在消防控制室备查,严禁无证上岗。
消防控制室是单位灭火和应急疏散的指挥中枢,也承担着对单位消防设施的集中管理职能,消防控制室值班工作意义重大。
对单位消防控制室值班情况的检查,主要依据《中华人民共和国消防法》、《机关团体企业事业单位消防管理规定》(公安部61号令)、《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010、《建筑消防设施的维护管理》(GB25201-2010 )、《消防设施操作员》(2019版)。
一、值班人员资格和人数检查
1、设置区域火灾报警控制器的单位,是否配备持初级及以上消防设施操作员资格证书人员,人数是否不少于3人。
2、设置消防控制室的单位,是否配备中级及以上消防设施操作员资格证书人员,人数是否不少于6人/消防控制室。
3、设置消防控制室、且单位设有气体灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统、固定消防炮灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、柴油发电机组、水幕自动喷水系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测报警系统的,是否配备不少于3名高级及以上消防设施操作员资格证书人员,且持有中高级消防设施操作员资格证书的总人数是否不少于6人/消防控制室。
上述人员是否本人在控制室值班,所持资格证书是否真实。
二、值班情况检查
1、消防控制室是否实行每日24小时专人值班;
2、是否每班不少于2人,每班次值班时间不超过8小时。
3、值班人员是否规范、真实填写值班记录。其中《消防控制室值班记录》是否按规定填写,是否做到每2小时记录一次消防控制室内消防设备的运行情况;是否填写交接班记录;记录是否真实和规范。
【拓展资料】
三、对值班人员进行能力检查
1、模拟火灾报警、监管报警、故障报警信号,检查当班人员是否会处理。
2、虚拟火灾情形,检查当班人员是否会打119电话、会喊消防广播。
3、要求当班人员进行相应操作,比如放下防火卷帘,远程启动水泵、送风机等,考察其是否具备操作能力。
d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。
建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010
*知识点:5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:
a) 实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。
b) 每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人,值班人员对火灾报警控制器进行日检查、接班、交班时、应填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况,及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况。
c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 ,其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应
|
问题解决率99%
|
24小时在线
立即免费咨询律师
10862人正在获得一对一解答
兰州荒漠之舟2分钟前提交了问题
南京彩虹之旅3分钟前提交了问题
大连海浪之心6分钟前提交了问题