电气系统图中的数据是怎样算出来的?

 我来答
伶俐又恬淡的小奇异果3563
2022-06-23 · TA获得超过518个赞
知道小有建树答主
回答量:604
采纳率:99%
帮助的人:66.3万
展开全部
pe=37.5kw是设备容量,一般是将所有设备铭牌容量相加而求得。Pjs=30KW 是计算负荷,是指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值。Pjs=Pe×Kx
kx=0.8是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的 有功功率 (Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。
ljs=53.6是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是 额定电压 ,Ue= 380V ,可以写成0.38。Cosφ=0.85 是功率因数值,一般这个数值可根据负荷性质,查表求得,也可参看设备铭牌。

拿到一张宿舍楼配电设计图纸,有一个配电箱图,有8条出线,在其输入线下方标有:"Pe=136KW Kx=0.7 Cosφ=0.8 Pjs=95.2KW Ijs=177.6A",我不清楚其中的"Pe=136KW Kx=0.7 Pjs=95.2KW Ijs=177.6A"这四项分别表示什么?分别是怎么计算出来的?又Cosφ=0.8是怎么得出的?麻烦专家高手详细解答并列出计算式。多多感谢!

Pe=136KW 是设备容量,一般是将所有设备铭牌容量相加而求得。

Kx=0.7 是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的 有功功率 (Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。

Cosφ=0.8 是功率因数值,一般这个数值可根据负荷性质,查表求得,也可参看设备铭牌。

Pjs=95.2KW 是计算负荷,是指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值。Pjs=Pe×Kx

Ijs=177.6A 是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是 额定电压 ,Ue= 380V 既0.38。