合母为什么比控母大?
2个回答
展开全部
直流系统中控制母线电压是220伏稳定电压,合闸母线电压在正常情况下是240伏,在对电池进行均流充电或者交流断电的情况下,合闸母线电压波动会比较大.
控制母线电压是给直流支路中对电压波动要求比较高的设备,由于他通常是通过降压硅链或者降压模块实现由相对较高电压稳定为220伏电压的,所以他通常无法提供太大电流.
合闸母线电压是供给直流支路中电压要求不高,但要求大电流的设备,由于合闸母线通常是和电池连接在一起的,所以他能提供瞬间极大的电流,驱动合闸开关动作(通常是老式的合闸开关).由于现在设备中多为储能开关,对合闸母线的电流要求也在越来越少.
控制母线电压是给直流支路中对电压波动要求比较高的设备,由于他通常是通过降压硅链或者降压模块实现由相对较高电压稳定为220伏电压的,所以他通常无法提供太大电流.
合闸母线电压是供给直流支路中电压要求不高,但要求大电流的设备,由于合闸母线通常是和电池连接在一起的,所以他能提供瞬间极大的电流,驱动合闸开关动作(通常是老式的合闸开关).由于现在设备中多为储能开关,对合闸母线的电流要求也在越来越少.
展开全部
合母是交流(通常380)经过充电模块后的直流电压 大概是250-230V。控母就是合母经过降压硅链(通常2035 就是里面有5-7个继电器 进行微降)后的最终电压 一般为220V左右 ,也就是负载最终所需要的直流电。
合母电压即合闸母线的电压,为断路器合闸时提供动能.和蓄电池并联在一起.也就是说断路器合闸时蓄电池释放能量,让断路器合上闸。控母电压即控制母线电压,为断路器分闸和保护装置等提供能量 直流充电机输出接于合闸母线,蓄电池也通过保险接合闸母线浮充电运行,将合闸母线通过硅链降压至控制母线供保护控制回路使用。
合母电压即合闸母线的电压,为断路器合闸时提供动能.和蓄电池并联在一起.也就是说断路器合闸时蓄电池释放能量,让断路器合上闸。控母电压即控制母线电压,为断路器分闸和保护装置等提供能量 直流充电机输出接于合闸母线,蓄电池也通过保险接合闸母线浮充电运行,将合闸母线通过硅链降压至控制母线供保护控制回路使用。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询