零线地线电压过高怎么解决 怎样解决零线地线电压过高
1个回答
展开全部
1、检查接地装置、接地系统接地的良好性,一定要接地良好,实测接地电阻值要满足设计要求。
2、要详查系统接线,专用保护(PE)与中性线(N线)除在变压器中性点处直接接在一起外,以后不准再有电气连接,而且要绝缘良好。所以要彻底检查,排除错误接线。
3、常用的TN-S系统(也就是原来的三相五线)是把工作零线N 和地线PE严格分开的供电系统,用户侧零线在一般情况下是不允许再次短接的。而送电路由的远近决定了零线的长短,在零线截面积不变的情况下,零线的长短也就决定了零线电阻值的大小。零线上有电阻,一旦零线上有电流通过,则零地电压就产生了。
