结构施工图的梁位和楼板标高问题

看不懂结构图,请专业人士解答一下1.图片中的楼板标高是-0.060,是不是代表到±0.000是装饰层面?比如是石材,那么石材的厚度加上基层就应该是60mm?2.梁平法施工... 看不懂结构图,请专业人士解答一下
1.图片中的楼板标高是-0.060,是不是代表到±0.000是装饰层面?比如是石材,那么石材的厚度加上基层就应该是60mm?
2.梁平法施工图中对于此处的梁是标注的YKL2(3)600X1800 没有标高的标注,那么也就是说我的梁面和楼板是齐平的?(说明中注明H代表梁面标高)。假如说我的楼板是250mm厚,那么楼板以下梁的高度是不是1800-250=1550?
3.同一张梁平图中其他有些位置的梁的标注为JKL2(1) 400X1000 (H=-1.600),是不是代表梁面高度是从±0.000往下1000mm? 还是从-0.060往下1000mm?
4.楼板的厚度问题,梁平法施工图和平面图里都找不到楼板的厚度,只有配筋地坪平面图里有一段标注:"配筋地坪板混凝土强度等级均为C30(耐久性混凝土),厚度为250mm。其下设100mm厚的C14素混凝土垫层。钢筋保护层厚:板底40mm,板面20mm" 对于这段话我就不知道是什么意思了,我的楼板厚度是250mm? 还是250mm+100mm? 还是250mm+100+40+20
第一次看结构图,理解能力有限,请专业人士帮助,50分献上。
5.关于梁的标注JKL2(1) 400X1000 ,括号里的数字1 代表的是跨数,那么这个跨数是怎么算的,比如几米为一跨,或者是不是2个柱子之间为一跨?
展开
 我来答
开不败的野花
2010-09-20 · TA获得超过6.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:70%
帮助的人:7602万
展开全部
1、您介绍的是“结构图”这是重要的前提。结构面到建筑完成面到底是多少,要看建筑图在这个部位的标高是多少。如果是±0.00,那么,石材的厚度加上基层就应该是60mm。

2、关于这根梁的梁面标高,如果没有特殊说明,可以理解为与梁周边的楼面平齐。假如说的楼板是250mm厚,那么梁在楼板以下的高度是1800-250=1550。(这根梁真高啊!)

3、应该理解为比统一标注的标高降低1.6m,即从-0.060往下1600mm为梁面,但是这种标注方法确实容易引起歧义,建议对照一下建筑图,再问一下原设计。

4、您讲的应该是“配筋地坪”,是底层的地面,而不是楼层的楼板。这段话的做法是:在素土夯实后浇筑100厚的C14素混凝土,(为什么用C14?)上面再浇筑250厚的混凝土,这层混凝土的钢筋保护层,下面是40,上面的是20,说明这块250厚的板是双层钢筋。再强调一次,这是地坪,有100厚+250厚的混凝土,不是楼面,楼面没有垫层。

5、以上看过就可以了,不必给分。
上海信浦钢结构工程有限公司
2024-09-02 广告
作为上海信浦钢结构工程有限公司的工作人员,我们提供全面的钢结构隔楼解决方案。该方案涵盖从设计、材料采购到施工的全过程,采用高标准的Q235B材质H型钢作为主梁,确保结构稳固。通过精细测量与定位,预埋件安装牢固,确保承重能力。施工过程注重保护... 点击进入详情页
本回答由上海信浦钢结构工程有限公司提供