三相电力补偿电容的容量(Kvar)与其电容( uF)是什么关系,怎样计算?

一电容铭牌如下:型号:BZMJ0.4-10-3额定电压:0.4KV额定容量:10Kvar额定频率:50Hz额定电容:199uF额定电流:14.4A请问这里的10Kvar与... 一电容铭牌如下:
型号:BZMJ0.4-10-3
额定电压:0.4KV
额定容量:10Kvar
额定频率:50Hz
额定电容:199uF
额定电流:14.4A
请问这里的10Kvar与199uF是如何互相计算的?
展开
 我来答
宵瑰c
推荐于2016-12-01 · TA获得超过5149个赞
知道小有建树答主
回答量:931
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
对于三相并联电容:
1.Q=根号3×UI
2.I=0.314CU/根号3
根据上述二式可求得C与I的关系。
其中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为运行电压,单位为KV,I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为uF。式中0.314=2πf/1000(其中1F=1000uF)
zzhbzzhb
2007-01-18 · TA获得超过115个赞
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
Kvar是无功功率的单位
uF是电容容量的单位
已赞过 已踩过<