无功功率怎么计算
1个回答
展开全部
问题一:无功功率如何计算?计算公式是? 视在功率为S,有功功率为P,无功功率为Q,电压U,电流I,相角差为φ
S=U×I
P=U×Icosφ
Q=U×Isinφ
根据有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ
cosφ=P/S
根据sinφ平方+cosφ平方=1,再计算无功功率
Q=Ssinφ=S根号(1-cosφ^2)
问题二:怎样计算无功功率 你好:
――1、无功功率,与有功功率的相位存在 90 度的电角度,【和视在功率为直角三角形的关系,业内称作功率三角形】。
――2、计算方法是:无功功率的平方 = 视在功率的平方 - 有功功率的平方。
问题三:计算电动机无功功率的简单方法? 你好:
――1、有功功率 ÷ 视在功率 = 功率因数;也可以使用有功电流 ÷ 视在电流 = 功率因数 。
――2、三相电动机的有功电流等于:额定功率 ÷ (额定电压 × 1.732)。然后将得数 ÷ 铭牌上的电流(即视在电流)就是功率因数了。
问题四:电容无功功率计算 容抗Xc=1/(2*3.14*50*300*10^-6)=10.6欧
电流 I=220/Xc=20.7安
无功 Qc=220*20.7=4562乏=4.56千乏
问题五:无功功率如何计算 我有一条生产线,所有设备的总功率是257KW,负载系数 是0。3,是不是实际负荷功率是257*0。3=77。这77,1KW包括了有功功率与无功功率,这77.1KW只表示有功功率如果功率因素为0.85,则无功功率为49Kvar如果以功率77KW,功率因素0.85计算,电流为138A,可选择YJV-3*35+1*16或YJV-3*50+1*25考虑到总负荷为257KW,负载系数的不定性,以负载系数0.5、功率因素0.8计算则电流为243可选择3*70+1*35或3*95+1*50
问题六:500KVA变压器的视在功率和无功功率怎么计算 500kva就是视在功率。无功功率和有功功率要根据珐功率因素来算。比如功率因素是0.9.。那么有功就是500*0.9=450kw。无功则是500^2-450^2再开根号,217.9kvar
问题七:有功功率的计算公式是什么 无功功率怎么计算 有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力,以字母P表示,单位为千瓦(kW)。 无功功率:在具有电感(或电容)的电路里,电感(或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)的能量贮存起来,在另外半周期的时间里又把贮存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的振幅值叫做无功功率,以字母Q表示,单位干乏(kvar)。 视在功率:在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫视在功率,以字母S或符号Ps表示,单位为千伏安(kVA)。
希望能帮到你!
问题八:电费无功功率怎样算? 嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:
无功功率不直接计算电费。
供电公司对工业企业使用的用电要计量:有功电量(就是有功功率消耗的电能)和无功电量(就是无功功率的电量),但是计算电费的时候,除了固有的“基本电费”“教育附加费”等等,只用有功电量来计算电费。
无功电量是用来计算你的功率因数的,如果你的功率因数能够达标--0.9以上,无论你的无功电量是多少,供电局都不管,如果功率因数很高,比如0.98,那供电局还会少收你的电费,以资鼓励!
如果你的无功功率补偿不足,计量出来的无功电量大,会导致你的功率因数偏低,低于国家标准要求,供电公司就会按照国家文件规定,向你多收一个【功率因数调节费】,我们俗称“无功罚款”。至于罚多少,是按照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来来考核用户的功率因数。供电公司依据你的功率因数数据,查上述文件的数据,就得出一个“功率因数调节系数”。以用户的有功用电量为基数,乘上述系数,就得出“功率因数调节费”,也就是我们所说的无功罚款。你可以上网找到这个文件全文。上面有详细的解释。
更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu/uteam/view?teamId=36954
问题九:输电线路的有、无功功率怎么计算? 有功率,你测出实际电阻,用电压和理论电阻算出电路电流,进而利用P=I方R算出,这个R就是实际电阻值
问题十:有功功率和无功功率计算公式 视在功率:S=UI(VA)
有功功率:P=UIcosφ(W)
无功功率:Q=UIsinφ(Var)
S=U×I
P=U×Icosφ
Q=U×Isinφ
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询