燃气管道严密性试验修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时??

 我来答
完满且闲雅灬抹香鲸P
2022-10-14 · TA获得超过1.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:71.2万
展开全部
24 h
《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005,自2005年5月1日起实施
12.4.5 严密性试验稳压的持续时间应为 24 h ,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于133 Pa 为合格.修正压力降应按下式确定:
⊿P’=(H1+B1)-(H2+B2)(273+ t1)/(273+ t2) (12.4.5)
式中:——修正压力降(Pa);
H1、H2 —— 试验开始和结束时的压力计读数( Pa );
B1、B2 —— 试验开始和结束时的气压计读数( Pa );
t1、t2 —— 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ ).
12.4.6 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格.,6,燃气管道严密性试验修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时?