为什么变频器输入电流和输出电流不一样
展开全部
变频器的主要控制电量是输出电源的频率和启动电压。输入电流至输出电流经历了整流、逆变过程,但在这过程中功率基本不变(损耗可忽略),两侧的电压、频率发生了很大的变化,电流同样也要变化,所以输入电流至输出电流不一样。
主要目的是在较小的电流下输出必要的电机启动转矩,类似与开车时,1档(低转速)起步轻松,高档(高转速)起步就会熄火。变频器一般只测输入电流吧,显示的是有效值。输出端电压不准主要是你的测量设备工作频率范围是围绕在工频考虑的,测量低频或高频时就会出现测不准。
在自动化系统中应用
由于变频器内置有32位或16位的微处理器,具有多种算术逻辑运算和智能控制功能,输出频率精度为0.1%~0.01%,且设置有完善的检测、保护环节,因此,在自动化系统中获得广泛应用。
例如:化纤工业中的卷绕、拉伸、计量、导丝;玻璃工业中的平板玻璃退火炉、玻璃窑搅拌、拉边机、制瓶机;电弧炉自动加料、配料系统以及电梯的智能控制等。变提高工艺水平和产品质量方面的应用频器在数控机床控制、汽车生产线、造纸和电梯上的应用。
以上内容参考:百度百科-变频器
展开全部
你说的是“交-直-交”模式的变频器吧!因为通过中间整流,将交流电变换为直流电,再通过逆变,将直流电变换为脉宽电压输出,用于交流电机后,得到近似的正弦波电流。所以变频器输入电流和输出电流是不一样。而且输入电流还是三相不平衡的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
)变频器的输出电流不等于变频器的输入电流
因为变频器V/F控制模式,其输出电压达不到380V,所以,变频器的输出电流一般大于输入电流(进线端)
2)变频器相同频率下的输入电流也一定相同
因为负载不一样。
相同条件下:
电机空载50HZ,变频的输出电流会很小。
电机重载20HZ,变频的输出电流会很大。
因为变频器输出的频率不是50赫兹了,也不算是正弦波了,一般的电流表测出来的是不准确的~!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变频器的输入电流和输出电流差很大的原因:
变频器的输入功率因数无论负载大小大多在0.95以上,而输出功率因数由变频器的输出负载决定,当负载功率因数较小(电动机功率因数在0.5-0.85之间)时,变频器输出级必须提供大量无功功率,加大了输出容量,所以在同样的输入输出电压状态下,输入电流会比输出电流小。负载功率因数越低,差异越大。
变频器有两个重要的技术指标,也就是输入功率因数和输出功率因数。现代的变频器输入功率因数很高可以做到0.98,而输出功率因数是由所带的负载决定的。在一定的负载情况下,输入功率因数是0.98是不变的,而输出功率因数是0.7,那么变频器的输入电流肯定要比输出电流小,这是因为变频器本身能“发出”无功,增大了输出电流。实际上输入的功率肯定比输出功率要大,机器本身要消耗有功,输入电流小不等于输入功率小,这就是功率因数差异造成的。
