急求,求电气大神帮助!

急求,我是一个63A的漏保,下面呆着四个小开关,现在是其中的一个小开关时不时的一合闸就会使总开漏保跳闸,一合就跳,线路我都检查了,没有破损的地方,但检查出有几个电气设备坏... 急求,我是一个63A的漏保,下面呆着四个小开关,现在是其中的一个小开关时不时的一合闸就会使总开漏保跳闸,一合就跳,线路我都检查了,没有破损的地方,但检查出有几个电气设备坏了,把这几个设备插头拔了,还是出现这个问题,是什么原因呢? 展开
 我来答
guojiaqisunny
2014-01-08 · TA获得超过235个赞
知道答主
回答量:244
采纳率:100%
帮助的人:134万
展开全部
这个小开关的火线和地有短路地方,量一下对地电阻。或者是火线,零线短路,还是查一下电阻。
更多追问追答
追问
他有时不是一合就跳,而是时不时的,有时没负载,他也跳,不知道什么时候就跳了!
追答
只是和那个小开关后就跳吗,如果不合那个开关还跳吗??
宏电
2024-09-30 广告
现在市场可提供4G DTU的厂家有很多,但良莠不齐。在选购过程中,可以参考以下标准: 1、一定要选择那些成立时间久、技术实力强、市场占有率大厂家,通常这类厂家的售后服务也都很完善。深圳宏电1998年开发出国内DDN网络DTU,被认定为国家重... 点击进入详情页
本回答由宏电提供
sxlhdme
2014-01-08 · 知道合伙人生活技巧行家
sxlhdme
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:4292 获赞数:22947
毕业于太原理工大学研究生院,工程硕士学位,从事化工生产管理16年

向TA提问 私信TA
展开全部
这种情况我也遇到过,最后把有问题的小空开更换才解决,小空开打开检查内部已经烧变形,所以结合你的设备损坏情况,应该是小空开已经受损。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
计划好就好好
2014-01-08 · TA获得超过385个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:50%
帮助的人:157万
展开全部
漏保跳闸,就是有短路现象出现,设备坏了,可能导致电流过大。你换个大点的漏保在试试,如果也跳,那就是线路问题,如果不跳,就是你的漏保选型小了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
六缚A6
2014-01-08 · TA获得超过297个赞
知道小有建树答主
回答量:204
采纳率:0%
帮助的人:65.9万
展开全部
如果线路没有问题,那可以查查这个小开关,看小开关的相间是否存在绝缘击穿或短路现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式