![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
混凝土结构设计计算题 30
某档案楼采用现浇钢筋混凝土单向板助梁楼盖,板厚120mm,重力密度25km/m^3,板面有30mm厚的水泥砂浆面层,重力密度20kn/m^3,板底采用15mm混合砂浆粉刷...
某档案楼采用现浇钢筋混凝土单向板助梁楼盖,板厚120mm,重力密度25km/m^3,板面有30mm厚的水泥砂浆面层,重力密度20kn/m^3,板底采用15mm混合砂浆粉刷,重力密度17kn/m^3。楼面均布活荷载标准值为5kn/m^2,准永久系数Ψq=0.8。第一跨内最大正弯矩设计值M=1/11(g+q/)L^2 L=3.5m,板的计算宽度为1m,该建筑的安全等级为二级。
求 1.第一跨内最大正弯矩设计值
2.按正常使用阶段验算时的荷载效应标准值合值及准永久组合值。
那位大哥大姐帮我解算啊 要求每一步尽可能详细 谢谢! 展开
求 1.第一跨内最大正弯矩设计值
2.按正常使用阶段验算时的荷载效应标准值合值及准永久组合值。
那位大哥大姐帮我解算啊 要求每一步尽可能详细 谢谢! 展开
1个回答
展开全部
楼面均布恒荷载标准值:0.12x25x+0.03x20+0.015x17=3.855kN/m^2
楼面均布活荷载标准值:5kN/m^2
楼面荷准永久值:3.855+0.8x5=7.855kN/m^2
楼面荷载标准值:3.855+5=8.855kN/m^2
楼面荷载设计值:1.2x3.855+5x1.4=11.626kN/m^2
正弯矩准永久值:M=1/11x7.855x3.5^2=8.75kNm(2答案)
正弯矩标准值:M=1/11x8.855x3.5^2=9.86kNm
正弯矩设计值:M=1/11x11.626x3.5^2=12.947kNm(1答案)
