变压器负载为容性负载时,则电压调整率( )A 大于0 B 等于0 C 小于0 D 不确定

我在看资料时有些说可能为正可能为负即不确定,但有些则说大于0,所以想请教下各位大神帮我解释一下,谢谢... 我在看资料时有些说可能为正可能为负即不确定,但有些则说大于0,所以想请教下各位大神帮我解释一下,谢谢 展开
 我来答
安庆地痞
2013-12-31 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
正确答案应该是 D 不确定
根据公式 电压调整率ε = β * (ur * cosφ2 + ux * sinφ2)
容性负载φ2<0 ,cosφ2 >0,sinφ2<0,所以ε是不是小于0,取决于ur、 ux 、和φ2的大小。
ur - 变压器电阻电压百分数
ux - 变压器电抗电压百分数
φ2 - 负载功率因数。
百度网友3bb34ef
2018-07-25
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1858
展开全部
小于0 ,主要考虑到Rk远远小于Xk
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起