发电机励磁系统的几种故障处理
1)励磁回路开路,励磁绕组断线。如灭磁开关、接触器误跳闸,磁场变阻器接头接触不良,励磁回路开路,可控硅励磁装置中部分元件老化、开焊、损坏等。
2)励磁绕组长期发热,绝缘损坏,接地短路。
3)系统振荡,功率发生严重不平衡,系统吸收大量无功负荷,静稳定遭破坏,发电机组抢无功,原动机系统失灵或反应迟缓引起发电机失去平衡,振荡、失磁跳闸。
4)运行人员误调整,如调节器运行方式不合理、投退操作开关失误、调整不及时、维护励磁碳刷方法不当等。
当发电机失去励磁时,失磁保护正确动作,则按发变组开关跳闸处理。在上述处理的同时,应尽量增加其他未失磁机组的励磁电流,以提高系统电压和稳定能力。
扩展资料
发电机励磁系统包括直流励磁机、无刷励磁机、交流励磁机等。近十多年来,由于新技术,新工艺和新器件的涌现和使用,使得发电机的励磁方式得到了不断的发展和完善。在自动调节励磁装置方面,也不断研制和推广使用了许多新型的调节装置。
励磁系统的主要作用有:
1)根据发电机负荷的变化相应的调节励磁电流,以维持机端电压为给定值;
2)控制并列运行各发电机间无功功率分配;
3)提高发电机并列运行的静态稳定性;
4)提高发电机并列运行的暂态稳定性;
5)在发电机内部出现故障时,进行灭磁,以减小故障损失程度;
6)根据运行要求对发电机实行最大励磁限制及最小励磁限制。

2024-10-28 广告
1、保护装置误报“转子回路一点接地”故障处理。
本次事故说明保护装置的“转子回路一点接地”功能不够完善,其动作机理不够科学,容易误动,需要完善“转子回路一点接地”功能,或者更换为更为可靠的“转子回路一点接地”保护装置。
2、正常调节有功功率引起机组解列的事故处理。
对励磁调节器的低励限制功能进行完善,事故过程励磁调节器最先发出低励磁限制信号,但由于低励限制功能作用太慢,没有限制发电机无功功率降低才导致发电机失磁保护动作。
3、无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故处理。
检查励磁调节器励磁电流过励限制定值和励磁变压器保护装置定值配合情况,保证出现误强励时,励磁调节器励磁电流过励限制先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器保护先动作于发电机解列。
扩展资料:
调节原理:在改变发电机的励磁电流中,一般不直接在其转子回路中进行,因为该回路中电流很大,不便于进行直接调节,通常采用的方法是改变励磁机的励磁电流,以达到调节发电机转子电流的目的。
常用的方法有改变励磁机励磁回路的电阻,改变励磁机的附加励磁电流,改变可控硅的导通角等。这里主要讲改变可控硅导通角的方法,它是根据发电机电压、电流或功率因数的变化,相应地改变可控硅整流器的导通角,于是发电机的励磁电流便跟着改变。
参考资料来源:百度百科-发电机励磁系统
推荐于2017-10-15 · 知道合伙人教育行家

知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA

(1)励磁机整流输出故障及处理
某电厂励磁方式为无刷励磁式(系统接线方式如下),升压时给起励电流后,发电机电压变化不大,多次实验结果一样,用三相调压器直接加电压至励磁功率回路进行整流,输出至额定电流时发电机电压仍只到30%.励磁装置输出电流正常,达到额定电流后发电机电压仍然升不起来基本可以排除励磁故障。经检查发现励磁机整流部分输出不正常,经检查为整流二极管有故障,解决后升压正常。
(2)励磁PT电压故障及处理
某电厂为可控硅自并激励磁系统,发电机到额定转速后,运行人员在励磁调节柜上操作“开机”开关,发电机开机起励后,发电机电压表指针不动,励磁变副边电压表很快满表,随即保护动作,灭磁开关跳开,检查发现灭磁开关两个触头烧熔,灭磁开关正上方的-C相可控硅散热器被严重熏黑,继续检查发现励磁变压器高压保险(10A)三相由于来不及熔断,本体均被炸飞掉,高压保险柜被验证熏黑。
经检查造成事故的主要原因是PT电压没投入,就以“自动”方式开机升压。由于自动励磁调节器是以PT电压作为反馈量,没有检测到反馈电压,控制角一直保持在最小角度。励磁电流会一直上升,发电机电压一直会上升到饱和点,此时励磁电流继续增加,由于电流的增加率很大,电压会达到1.5倍以上,励磁变压器高压保险的电流和电压均超过额定值,高压保险来不及熔断,熔断时的能量很大,超过了保险管内部吸收的极限,被炸飞掉。保险炸飞后三相之间相互拉弧造成发电机三相短路,最后发电机差动保护动作,跳开灭磁开关。
总之,随着电力系统规模的扩大,以及远距离重负荷输电线路的出现及大型发电机开始采用,由半导体励磁调节器和晶闸管整流功率柜组成的快速励磁系统,使整个电力系统的阻尼不断减弱。当电力系统发生故障或受到其他扰动时,出现长时间低频率振荡,严重影响电力系统安全稳定运行。本文通过对发电机励磁系统的故障的分析及处理,只有保证励磁系统良好运行有助于实现电力系统的安全性和稳定性。