台达PLC,怎么用电脑控制PLC动作

是不是PLC的辅助继电器有特定的地址嘛,比如我从电脑串口调试软件发给数据给PLC,PLC就进行相应的动作,比如:电脑发M01730,电脑M1的辅助继电器就关,电脑发M01... 是不是PLC的辅助继电器有特定的地址嘛,比如我从电脑串口调试软件发给数据给PLC,PLC就进行相应的动作,比如:电脑发M01730,电脑M1的辅助继电器就关,电脑发M01731,电脑M1的辅助继电器就开,可以不?求通信方式啊 ,大神们,,求指点
我的是DVP64EH00R2
展开
 我来答
百度网友b636b576a
2015-10-17 · TA获得超过524个赞
知道小有建树答主
回答量:177
采纳率:0%
帮助的人:45.2万
展开全部

看的不是很明白,PLC本身导入程序就能实现自动控制为何要电脑控制。

两种情况可以:

1  用台达的PLC软件编写好程序后,开启在线监控模式,利用鼠标开启程序的启停信号和数据变换。(连接方式用一个USB转232接头,在PLC软件设置下面的通信设置里面按下图设置就能联机了)

2  电脑里面安装组态软件,组态软件和PLC通信,实现在电脑上控制PLC动作。(这种方法是合理的)

奇峰
2024-06-11 广告
好不好,谁更好这个问题是见仁见智的。这个需要顾客根据自身的情况,去选择合适自己的公司。更多详情建议可以咨询一下广州奇峰机电设备有限公司!广州奇峰机电设备有限公司主要为客户提供专业的可编程控制器产品,公司拥有专业的团队以及丰富的经验,更多详情... 点击进入详情页
本回答由奇峰提供
哈白开水66
2014-03-07 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:100%
帮助的人:24.3万
展开全部
呵呵 你这个问题问的。电脑和PLC之间可以实现的 但是看你用什么软件了,比如说用个组态软件安装在PC 通过485和PLC连接走MODBUS通讯,可以
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cdc0801115
2014-03-08 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:26.9万
展开全部
台达PLC上有个8针圆头,默认为RS232通信,数据格式为ASCII码,数据长度为7位,效验码为偶效验,停止位为1位,波特率9600,到电脑城买一条USB转232线,配上台达PLC下载线即可,串口调试软件的通信格式设置和PLC的一样就能通信上了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wjb19920606
2014-03-07 · TA获得超过178个赞
知道小有建树答主
回答量:316
采纳率:95%
帮助的人:101万
展开全部
这个是可以的,但是你得在PLC写通信程序
追问
我也晓得可以,但是怎么建立通信,完全不晓得
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)