谁能看看pkpm的荷载是否对了,框架结构,3层,层间位移特别大,不满足,。

 我来答
elysiac
2013-11-28 · TA获得超过5.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8183
采纳率:92%
帮助的人:3000万
展开全部
【结构设计师】
1.你的梁间荷载怎么这么乱??没必要这么乱,都按照满墙输入即可。因为你扣除窗洞面积,那铝合金窗户的重量你怎么考虑的?现在许多都是凸窗或者造型窗,荷载也很大。
2.还有你最上面一排柱子,水平向没有拉结,所以水平作用下位移非常不利。如果允许,水平方向应加上梁。
3.我看不出你的柱子截面,也可以加大柱截面。
4.层间位移跟你的梁间荷载关系不到。你增加柱截面和补充水平梁,系数就会好很多。
brude001
2013-11-28
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:10.8万
展开全部
层间位移,主要是层间刚度控制,所以建议你将框架梁布置合理点,例如柱间X Y向双向拉结,以及位移大的节点加大梁刚度