2个塔吊、2部人货施工电梯、2部地泵、钢筋制作机械用具、生活用电,大概需要多大的变压器就够? 外加施工过程中振捣棒、闪光对焊机、电渣压力焊等... 外加施工过程中振捣棒、闪光对焊机、电渣压力焊等 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 塔吊 施工电梯 钢筋 生活用电 变压器 搜索资料 1个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 北京江丰楚天 推荐于2016-04-08 · TA获得超过5684个赞 知道大有可为答主 回答量:2978 采纳率:79% 帮助的人:765万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 估算:塔吊约50KW每台,施工电梯67KW每台,地泵130型约90KW每台。钢筋制作机械用具估算约10KW,生活用电约15KW。合计:50x2+67x2+90x2+10+15=440KW.可使用450KVA的变压器。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2022-11-13 两台人货电梯和两台塔吊,一个钢筋加工棚要多大平方铝心电缆 更多类似问题 > 为你推荐: