在三菱PLC编程软件中在子母线前如何输入MC

 我来答
fjqz00
2010-10-08 · TA获得超过619个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:105万
展开全部

举例说明:

LD X0

MC N0 M100

LD X1

OUT Y1

MCR N0

END

按F4转换一下,再按“Shift+F2”切换成读出模式,这样就可以看到效果了。

金世贤
2010-09-24
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
如果直接输入MC命令会使后面的梯形图产生岐意,所以MC命令前应该加一个动作条件的元件例如LD X000。

参考资料: FX系列编程手册

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yuaiqing1985
2010-09-24 · TA获得超过198个赞
知道答主
回答量:198
采纳率:50%
帮助的人:98.8万
展开全部
mc 是在母线上自动生成的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
扶韩馀兰rC
2010-09-24 · TA获得超过2224个赞
知道小有建树答主
回答量:1497
采纳率:100%
帮助的人:741万
展开全部
直接打 NC N0 M100就行啦
别忘了最后一句MCR
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答