西门子PLC S7-300与400的区别

s7300和400在功能具体上有什么区别?地铁屏蔽门控制系统s7300够用吗?还是需要400呢?... s7 300和400在功能具体上有什么区别?地铁屏蔽门控制系统s7 300够用吗?还是需要400呢? 展开
 我来答
cx812001
推荐于2017-10-10 · 超过30用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:27.3万
展开全部
400支持冗余,输入输出模块多数都用300的,常说的大头带小身子。地铁屏蔽门应该是比较重要的地方,头应该用400的,如果要求高,要信号冗余的话,输入输出也没法用300了。一半300的输入输出就够用了,卡件种类也比较丰富。
更多追问追答
追问
那400 、400H 及400FH呢?
追答
http://zhidao.baidu.com/link?url=ODhnmnN0rfCVrU5HHGqDBAj4VoZWuX2hmP78jqA0pkJee-j6zx34wA2s1_JmGodMvveiep5hXr9N6y1sXyYjz_
西门子PLC中,
S7-400是简单的设计系统,用途广泛、灵活、适用性强。
S7-400H是有冗余设计的容错自动化系统。适用于在容错技术下需要高可靠性的场合。
S7-400FH是安全型自动化系统,适用于需要高安全性要求的设备。
TVREIHTYIQB
2014-05-22 · TA获得超过946个赞
知道小有建树答主
回答量:1005
采纳率:87%
帮助的人:389万
展开全部
400主要是冗余,运算速度好像要比300快,内存也大些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
么吟淦双玉
2019-11-06 · TA获得超过3781个赞
知道大有可为答主
回答量:3102
采纳率:25%
帮助的人:174万
展开全部
400支持冗余输入输模块数都用300说带身铁屏蔽门应该比较重要应该用400要求高要信号冗余输入输没用300半300输入输够用卡件种类比较丰富
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
纯火星文
2014-05-22 · TA获得超过1295个赞
知道大有可为答主
回答量:1311
采纳率:73%
帮助的人:304万
展开全部
大同小异,400的功能比300的强,而且功能多。