施耐德nsx塑壳断路器单磁式是什么

修勾修勾很可爱
高能答主

2021-10-20 · 世界很大,慢慢探索
知道小有建树答主
回答量:2873
采纳率:100%
帮助的人:45.2万
展开全部

指的是塑壳断路器的脱扣器类别,单磁脱扣单元正规的叫法是“电磁脱扣单元”,只能实现瞬时保护,不能实现过载保护、短路短延时保护,用于电动机回路。

对于施耐德NSX塑壳断路器,单磁脱扣单元只有1.3M,即用于400A和630A壳架的断路器,100A和250A壳架断路器只能选择热磁式脱扣器或者电子脱扣单元。

热磁式:具有过载和短路保护,过载时靠双金属片来动作的,是热保护。短路时是靠电磁力脱扣的,是磁保护单磁式:只有短路保护,是磁保护引用场所不同,一般的负载就用热磁的。

施耐德nsx塑壳断路器铭牌含义:

In:额定工作电流。长期连续工作时允许电流,工作时电流不应超过它的额定电流

Ii:短路瞬时脱扣电流。超过这个电流马上跳闸。

Icu:额定极限短路分断能力。断路器能够可靠分断的最大短路电流,分断此电流后断路器不能继续承载其额定电流。就是不能再使用了。

Ics:额定运行短路分断能力。断路器能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。

CAT A:使用类别

强哥说温控
推荐于2017-11-26 · 介绍电气温度控制领域的前沿技术
强哥说温控
采纳数:95 获赞数:237

向TA提问 私信TA
展开全部
指的是塑壳断路器的脱扣器类别,单磁脱扣单元正规的叫法是“电磁脱扣单元”,只能实现瞬时保护,不能实现过载保护、短路短延时保护,用于电动机回路。对于施耐德NSX塑壳断路器,单磁脱扣单元只有1.3M,即用于400A和630A壳架的断路器,100A和250A壳架断路器只能选择热磁式脱扣器或者电子脱扣单元。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电器达人HB
2014-10-08 · TA获得超过300个赞
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:100%
帮助的人:83.5万
展开全部
NSX 脱扣类别选MA的就可以,就是只有磁保护的电动机保护型
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)