10KV变压器高低压侧电流怎么算

 我来答
菏侯腊r
高粉答主

2018-08-26 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:1039
采纳率:88%
帮助的人:28.4万
展开全部

10KV的测电流:10*144=1440A  

压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!   比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A  

测电流公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压

10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计。

拓展资料:

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2   比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流 =1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法  

参考资料:百度百科-电流测算

白光死
2015-10-15 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3343
采纳率:94%
帮助的人:292万
展开全部
  三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)。
  变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
砸碎铁饭碗465ec59
2014-06-13 · TA获得超过4.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:93%
帮助的人:6347万
展开全部

你好:

——★1、三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ= 变压器额定容量 ÷ (1.732 × 变压器额定电压)


——★2、变压器的额定容量,以及一次、二次额定电压代入公式,就可以计算出额定电流的。


——★3、注意:10 KV 变压器输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
庆帅老师
高能答主

2019-12-21 · 世界很大,慢慢探索
知道大有可为答主
回答量:6.9万
采纳率:97%
帮助的人:1994万
展开全部
10 kv变压器高压侧电流的计算是根据电压除以电阻就是电流,这是物理学上的规律。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力振海n9
2018-04-29
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:2740
展开全部
变压器的低压电流怎公计算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起