2019消防工程师考试每日一练【9月10日】
【导读】
1.评定液体火灾危险性的主要指标是( )。
A.闪点 B.燃点 C.蒸气压 D.爆炸极限
2.某住宅共20层,建筑高度为66m,一级耐火等级。建筑一层二层设商业服务网点,下面关于本建筑防火分隔的要求中不正确的是( )。
A.设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板完全分隔
B.住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
C.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m²时,该层应设置2个安全出口或疏散门
D.室内楼梯的距离可按其水平投影长度的1.40倍计算。
3.除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,下列建筑安全出口设置不正确的是( )。
A.一二级耐火等级的3层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二、三层人数均不超过50人时,可设置一个安全出口。
B.一二级耐火等级的2层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二层人数不超过50人时,可设置一个安全出口
C.三级耐火等级的3层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二、三人数之和不超过25人时,可设置一个安全出口
D.三级耐火等级的2层建筑,当其每层建筑面积不大于200m²且第二层人数不超过25人时,可设置一个安全出口
4.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )。
A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4连续布置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D.建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合要求
5.根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017中的要求,当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于( )时,其下方应增设喷头。
A.0.5m B.0.6m C.1.0m D.1.2m
6.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( )。
A.准工作状态时严禁管道充水的场所宜采用仅由火灾自动报警系统直接控制的预作用系统
B.火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所应采用雨淋系统
C.预作用系统和自动喷水防护冷却系统均采用闭式洒水喷头
D.高位消防水箱出水管上的流量开关的动作信号可以直接启动消防水泵
7.下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,不正确的有( )。
A.某建筑高度为60m的办公建筑,采用耐火极限为0.50h的木格栅吊顶
B.某砖混结构的3层空分厂房,采用不燃性、耐火极限为0.15h的吊顶
C.某建筑高度为50m的办公建筑,采用耐火极限为0.50h的难燃性吊顶
D.某耐火等级为二级的白兰度成品库,防火分区的横向分隔采用耐火极限为3.00h的防火墙
E某耐火等级为三级的厂房,采用可燃性、耐火极限为0.50h的屋顶承重构件
8.电动机是消防设施中常用的电力驱动设备,下列关于电动机防火的说法中,正确的是( )。
A.当电动机运行时过载、断相、接触不良均可能导致火灾发生
B.电动机在安装时与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m
C.易燃易爆场所应根据电动机使用的环境,选择与使用环境相适应的防护形式的电动机
D.电动机的绝缘电阻应符合要求,380V及以下电动机的绝缘电阻不应小于1MΩ
E.大功率的异步电动机一般应采用减压启动
9.某地下商场的总建筑面积为10000 m2,采用一个下沉式广场将商场分隔为A、B、C三个独立的区域。下列关于该下沉式广场的说法中,错误是( )。
A. 直通地面的疏散楼梯不应少于2部
B. A区域通向下沉式广场的开口与B区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为16m
C. 下沉式广场的室外开敞空间中用于疏散的净面积不应小于169 m2
D. 防火分区利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
10.下列符合给水管网维护管理规定的是( )。
A. 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测
B. 每周对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态
C. 每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验
D. 每年对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,并应核实其处于全开启状态