额定电压:AC380V

额定分断能力:PGL1:15KV、PGL2:30KV(均为有效值)

辅助电路额定电压:AC220V、380V;DC110V、220V

额定电流:2000A,2500A

低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。

扩展资料:

低压配电柜的保养的内容及步骤:

1:检修时应从变压器低压侧开始。配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。

2: 检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。

参考资料来源:百度百科-低压配电柜

江苏小小高邮
推荐于2017-09-22 · TA获得超过1981个赞
知道大有可为答主
回答量:2010
采纳率:83%
帮助的人:378万
展开全部
您没有写明具体型号。因为低压开关柜型号很多,不好一一列举。
建议看一下JB/T 3752.1-1999《低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法 第1部分:低压成套开关设备》,例如:GCK1 含义:控制用抽出式封闭配电柜,设计序号为1。
但有不少开关柜的型号已不能用这个标准来解释了,一些外资品牌,也不按这个标准命名。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
过往的美好dyq
推荐于2017-09-17 · 知道合伙人金融证券行家
过往的美好dyq
知道合伙人金融证券行家
采纳数:2574 获赞数:8502
2013级 物理与电气工程学院 电气工程及其自动化

向TA提问 私信TA
展开全部
  额定电压:AC380V
  额定分断能力:
  PGL1:15KV
  PGL2:30KV(均为有效值)
  辅助电路额定电压:
  AC220V、380V
  DC110V、220V
  额定电流:
  2000A,2500A
  3:检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。
  4:受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后,用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝,检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏,手动调试机械联锁分合闸是否准确,检查触头接触是否良好,必要时修锉触头表面,检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。