房建上的,强电接地端子箱 距地面300mm是什么意思

房建上的,强电接地端子箱距地面300mm是什么意思... 房建上的,强电接地端子箱 距地面300mm是什么意思 展开
 我来答
hdsr178
2014-11-15 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15926

向TA提问 私信TA
展开全部
强电接地端子箱是等电位接地用的,即所有接金属外壳的黄/绿双色线都必须连接到这个箱子里的端子上。当然,这个强电接地端子箱本身也必须接到大楼的等电位接地体上,这样才能保证接地电阻≯4Ω的国家规范。
距地面300mm,是指强电接地端子箱的安装高度。
追问
你说的黄绿线是设备的接地线吧?是不是我要把结构梁板里预埋的接地扁铁,在接地端子箱的位置引出去,离地面300mm?
追答

前面的,你理解基本正确,因为钢筋是连在一体的,接地扁钢一定要钢筋可靠连接(最好是焊接)。

接地端子箱离地面300mm,只是为了方便安装和美观。

参见附件:

百度网友4327fcbb9b
2015-12-11 · 知道合伙人教育行家
百度网友4327fcbb9b
知道合伙人教育行家
采纳数:26425 获赞数:292057
从师范学校毕业后一直在现在单位工作

向TA提问 私信TA
展开全部
  简单的说,就是防雷接地,室内四周布置40x4镀锌扁钢接地干线,室内所有金属设备与接地干线相连,之后室内接地网向外与室外接地干线相连;屋顶设置避雷带(Φ10镀锌扁钢或Φ10圆钢),避雷带网格尺寸不大于10mx10m,屋顶四周设Φ10镀锌圆钢引下线,引下距地面0.5m处设断接卡,方便测量接地电阻,之后与室外接地干线相连。我回答的这么详细,给我分吧,我就是专门设计防雷接地的。