如何使用PC Access访问S7-1200 PLC?需要考虑什么
1个回答
推荐于2016-01-21 · 知道合伙人数码行家
huanglenzhi
知道合伙人数码行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人数码行家
采纳数:117538
获赞数:517184
长期从事计算机组装,维护,网络组建及管理。对计算机硬件、操作系统安装、典型网络设备具有详细认知。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
摘要: 可以建立 PC Access 和 S7-1200 PLC 之间的通信连接。但是,请注意一些限制。 注意尽管西门子还没有正式声明支持在 S7-1200 PLC 和 SIMATIC NET OPC 之间建立连接,本 FAQ 描述一个解决方案。通过在以下章节的描述, ...
可以建立 PC Access 和 S7-1200 PLC 之间的通信连接。但是,请注意一些限制。
注意
尽管西门子还没有正式声明支持在 S7-1200 PLC 和 SIMATIC NET OPC 之间建立连接,本 FAQ 描述一个解决方案。通过在以下章节的描述,可以得到如何建立这样一个连接。
限制
由于原来 PC Access 是专为 S7-200 PLC 设计,这里会有一些限制:
在 S7-1200 PLC 中只有数据块 DB1 的变量能够被访问,因为 S7-200 只有一个数据块。
S7-1200 PLC 中的 DB1 必须使用非符号寻址。当在创建 DB1 时,去掉“仅符号访问”的勾选框(图 01)。
要求
下面列举的是硬件和软件方面的要求:
S7-1200 PLC
以太网线
STEP 7 基本版 V10.5 或者更高版本
PC Access V1.0.4.10 (SP4) 或者更高版本
在 S7-1200 PLC 项目中的数据块 DB1 中创建变量
请依照下列步骤,在 S7-1200 PLC 项目中新建变量。
序号 在 S7-1200 PLC 项目的数据块 DB1 中创建变量
1. 在项目中添加数据块 DB1
点击“项目树”下的“添加新块”。点击“数据块(DB)”按钮。去掉“仅符号访问”的勾选框,或者在 STEP 7 V11 版本中选择以“标准 - 与 S7-300/400 兼容”的方式。点击“确定”按钮。
从 STEP 7 V12 版本开始,必须在添加数据块之后, 在数据块的属性中取消“优化的块访问”选项。
从固件版本为 V4 的 CPU 开始,需要 PLC 属性的“保护”菜单下,激活连接机制中“允许从远程伙伴(PLC,HMI,OPC…)使用 PUT/GET 通信”。
2. 在 STEP 7 Basic 中分配变量
双击 DB1。在“名称”和“数据类型”下添加下面 3 个变量并给其赋“初始值”。
Item_01: "Byte"
Item_02: "Int"
Item_03: "DWord"
图 04
点击工具栏上的“保存项目”按钮。点击工具栏上的下载按钮将项目下载。
3. 在 STEP 7 Basic 监视变量
使用 STEP 7 Basic 软件的监控表功能检查变量的值。在“项目树”下通过“添加新监控表”建立一个监控表,并在“名称”和“地址”中填写需要的变量。
本例中,添加下面 3 个变量:
Item_01: "DB1.DBB0"
Item_02: "DB1.DBW2"
Item_03: "DB1.DBD4"
创建一个新的 PC Access 项目,并在其中创建变量
依照下面的步骤,在 PC Access 和 S7-1200 PLC 之间建立连接,进而访问 PLC 中的数据。
序号 创建一个新的 PC Access 项目,并在其中创建变量
1. 创建一个新项目
浏览菜单栏,选择“文件 > 新建”。创建一个新项目。
2. 添加新 PLC
选择“项目树”下的条目 "MicroWin(TCP/IP)" 。
浏览工具栏,选择“编辑 > 新 > PLC”。一个“新的 PLC” 会被添加到项目中,并且会自动打开“PLC 属性”窗口。在此窗口中填入以下参数:
名称:"S7-1200_PLC"
IP 地址:"192.168.0.11"(S7-1200 PLC 的 IP 地址)
TSAP 本地:"10.00."(PC Access 的 TSAP)
TSAP 远程:"03.01."(S7-1200 PLC 的 TSAP)
点击“确认” 按钮。
3. 添加新条目
在“项目树”中选择 S7-1200 PLC。在菜单栏中选择“编辑 > 新建 > 条目”。“条目属性”窗口对话框被自动打开。
为访问 S7-1200 PLC 中的数据,请按照下面步骤:
填写条目名称到“名称:”输入域。
填写条目地址到“地址:”输入域。
在“数据类型:”输入域选择数据类型。
另外,可以设定存储区地址的访问权限为“只读”或者“只写”。
点击“确认”按钮。
注意
请参考本文档结尾的“可访问变量和条目”中的可访问条目列表。
4. 保存项目
浏览菜单栏,选择“文件 > 保存”来保存项目。
注意
在任何时候打开或者编辑了 PC Access 项目,必须点击“保存”按钮以便把变量组态传送给服务器。
5. 在测试客户机中监测条目
选中希望监控的条目,然后点击工具栏中的“在测试客户端中添加当前条目”。被选中的项目会被添加到客户测试机中。
6. 开始测试客户端
点击工具栏上“测试客户机”按钮。客户测试机会在线访问指定的目标数据。
在“数值”栏中,可以看到所列条目的实际数值。如果成功连接 S7-1200 PLC,“质量”栏中会显示 "Good"。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询