plc定时点灭分析

书上说电路的功能是Y005接通0.5S,断开0.5S,反复交替进行。后面还有一句,这个电路是以PLC为基础的,如果将图中的器件换成继电接触器,电路是不可能工作的,比如,当... 书上说电路的功能是Y005接通0.5S,断开0.5S,反复交替进行。后面还有一句,这个电路是以PLC为基础的,如果将图中的器件换成继电接触器,电路是不可能工作的,比如,当时间继电器T5的线圈得电时且时间到而动作时,接在线圈前边的T5的常闭触点将断开线圈电路,使线圈失去得电条件。求dalao帮忙告诉我下,这幅图到底怎么分析的,我听得一头雾水 展开
 我来答
龙丰电工PLC培训
2016-05-06 · TA获得超过401个赞
知道小有建树答主
回答量:436
采纳率:100%
帮助的人:98万
展开全部

这个程序是很好的运用的PLC特有的,从上至下,从左至右循环扫描的工作原理的,同时也运用了定时器的接通关断特性(定时器接通条件一旦断开即可以复位的),这里的定时器接通时间只保持了一个扫描周期的高电平。就像龙丰自动化讲到的,一个按钮控制启停时是一样的道理,你将下面的理解了,你的程序也理解了

程序

当X0按下接通瞬间

第一个扫描期各寄存器状态:

X0上升沿脉冲接通,M0线圈得电

当PLC由上升下扫描至M0触点时,因为M0=1,所以M0触点动作,常开触点闭合,常闭触点断开,接通Y0,Y0=1,如下图

 

 

 第二个扫描周期

X0上升沿脉冲不再接通,M0线圈失电

当PLC扫描至M0触点时,因为M0=0,所以M0触点复位,常开触点断开,常闭触点接通,而上个扫描周期的Y0=1,触点动作,常开触点接通,常闭触点断开,Y0线圈自锁,如下图

 

 第三以后的扫描周期,Y0依然保持自锁状态,如果再按下按钮,接通X0 

当X0按下接通瞬间

第一个扫描期各寄存器状态:

X0上升沿脉冲接通,M0线圈得电

当PLC由上往下扫描至M0触点时,因为M0=1,所以M0触点动做,常开触点闭合,常闭触点断开,而此时的Y0状态为1也就是接通状态(因为之前它都在自锁接通状态),所以相对应的Y0触点也是常开的闭合,常闭的断开,结果是Y0线圈失电

 第二个扫描周期

X0上升沿脉冲不再接通,M0线圈失电

当PLC扫描至M0触点时,因为M0=0,所以M0触点复位,常开触点断开,常闭触点接通,而上个扫描周期的Y0=0,触点复位,常开触点断开,常闭触点接通,Y0线圈依然在失电状态,如下图

 

 接下来的扫描周期,Y0依然保持失电状态,如果X0再次接通的话,那就重复上面接通的过程

 

龙丰自动化