基坑支护设计方案概述?
1个回答
展开全部
基坑支护设计方案概述提要:成桩深度相对于自然地面以下约为15.5m,桩顶标高(连系梁顶标高)为自然地面下0.5m(-2.7m),有效桩身长15.0m,桩端锚入基坑底面以下4.5m
基坑支护设计方案概述:
参照软件计算结果,结合ⅩⅩ地区大量的工程实践经验,根据本工程具体地质条件及周边环境实际情况,基坑支护设计方案概述如下:
1、桩数图设140根,实际桩数根据现场实际情况而定,具体见护壁桩平面布置示意图NO:03。沿基坑单列布置,桩径均为φ1000mm,桩芯砼为C25。
2、成桩深度相对于自然地面以下约为15.5m,桩顶标高(连系梁顶标高)为自然地面下0.5m(-2.7m),有效桩身长15.0m,桩端锚入基坑底面以下4.5m。
3、桩中心间距:悬臂桩桩间距设计为3.0m。
4、桩护壁采用C20砼分节支护。壁厚150mm,节高1000mm。遇土质不好时节高可按0.50~0.3m施工,由于降水施工在基岩面存在不可疏干层,为保证施工工人的安全,宜内加Φ6.5@300的网筋网。
5、桩顶圈梁设置高500mm,宽1000mm。砼强度等级为C25。
6、挖孔直径为设计桩径加两倍护壁厚度。即D=1000+300=1300mm,孔径容许偏差±30mm。
7、护壁桩配筋、桩身结构及圈梁配筋见护壁桩结构图NO:04~05。
8、桩间支护措施:护壁桩地段桩间距为2.8m,采用挂网喷射混凝土,网筋φ6.5@250。具体见桩间支护结构示意图NO:06。
9、桩顶以上支护:桩顶标高以上部位(本工程只有0.50m左右的土层)土体一般可采用挂网喷射混凝土,网筋φ6.5@250。
本设计方案只适用于本工程具体环境地质条件,施工过程中当环境地质条件(设计条件如基坑开挖超深)变化时需对本方案进行修正,对支护体系进行加固,以保证基坑的稳固安全。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
基坑支护设计方案概述:
