山特3C3EX20K的UPS上面标称电压为正负192 V电池怎么接
【安装须知】:
1)、山特3C3 EX系列UPS的安装需由制造厂商授权的专业人员按照电工法规执行。
2)、在安静、平稳的环境中安装UPS,避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。
3)、UPS的正常工作时的环境温度要求在0~40℃之间。如果工作在40℃以上的环境里,要求最大待载量按每增加5℃,递减12%额定值实施。UPS工作时的最高环境温度要求不超过50℃,高温环境下的长时间带载工作会影响UPS寿命。
4)、电池组建议在15-25℃之间使用;该温度范畴下的蓄电池寿命最长。
5)、UPS正常工作时的海拔要求为1000米以下,如果客户要使用在1000米以上,必须采取递减额定值输出。
蓄电池的连接:
山特3C3 EX系列UPS采用正负电池架构,其标称电池电压可调,标准出厂模式为384V(每32只12V电池为一组)、非标准可为360V(每30只12V电池为一组) 或 336V(每28只12V电池为一组),因此每组蓄电池的连接也有三种不同模式,具体如下文描述:
4、1、标准配的384V(每32只12V电池为一组)的连接方式:
中间(第16节电池与第17节电池相联处)引出一条中线,加上首、尾的引出线一共有3条线与UPS接线排纤局运相连。电池组正端与电池组中线之间的电池称为正电池,电池组负端与电池组中线之间的电池称为负电池。后附电池接线图。
4、2、非标准配的360V(每30只12V电池为一组)的连接方式:
中间(第15节电池与第16节电池相联处)引出一条中线,加上首、尾的引出线一共有3条线与UPS接线排相连。电池组正端与电池组中线之间的电池称为正电池,电池组负端与电池组中线之间的电池称为负电池。
4、3、非标准配的336V(每28只12V电池为一组)的连接方式:
中间(第14节电池与第15节电池相联处)引出一条中线,加上首、尾的引出线一共有3条线与UPS接线排相连。电池组正端与电池组中线之间的电毁梁池称为正电池,电池组负端与电池组中线之间的电池称为负电池。
注意:
1、蓄电池每腊册组内的每只电池的连接方式为:串联 ;
2、每组蓄电池与其他各组蓄电池(即:组与组)的连接方式为:并联。
3、严禁将不同组别的蓄电池“串联”在一起!!
若不慎将不同组别的蓄电池串联在一起,并定导致“炸机”!
总正极、总负极、中性线N三条线到祥指睁UPS主机。
中性线与正极有正192V电压;
中性线与负极有负192V电压;
这才是正负192V电压。
广告 您可能关注的内容 |