下列关于自动喷水灭火系统适用范围说法中,错误是( )。
A.室内净空高度超过一定高度且必须迅速扑救初期火灾和属于中危险级Ⅱ级及以上场所应采用雨淋系统B.湿式系统适合在环境温度不低于4℃且不高于70℃环境中使用C.严禁系统误喷忌...
A.室内净空高度超过一定高度且必须迅速扑救初期火灾和属于中危险级Ⅱ级及以上场所应采用雨淋系统
B.湿式系统适合在环境温度不低于4℃且不高于70℃环境中使用
C.严禁系统误喷忌水场所应采用预作用系统
D.干式系统可以适用于环境温度高于70℃场所 展开
B.湿式系统适合在环境温度不低于4℃且不高于70℃环境中使用
C.严禁系统误喷忌水场所应采用预作用系统
D.干式系统可以适用于环境温度高于70℃场所 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20174.2.6—3,火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级场所应采用雨淋系统,A选项错误;
根据4.2.2,环境温度不低于4℃且不高于70℃场所,应采用湿式系统,B选项正确;
根据4.2.4—2,系统处于准工作状态时严禁管道充水场所,C选项正确;
根据4.2.3,环境温度低4℃或高于70℃场所,应采用干式系统,D选项正确。本题答案为A。
