真空断路器参数

 我来答
技术很不好
2010-09-30
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:8.1万
展开全部
技术参数:
额定电压、额定绝缘水平(工频耐压、冲击耐压)、额定频率、额定短路开断电流、额定短路关合电流、4S短时耐受电流、峰值耐受电流、额定短路开断次数、额定操作顺序、机械寿命、操作电压

机械参数:
触头开距、接触行程、分合闸同期性、合闸弹跳时间、相间距、平均分合闸速度、分合闸时间、回路电阻
匿名用户
2010-09-28
展开全部
额定电压、额定电流、短路开断电流、工频耐压、雷电冲击耐压、热稳定电流、热稳定持续时间、动稳定电流时间
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
pyl_EF
推荐于2016-06-22 · TA获得超过1.4万个赞
知道小有建树答主
回答量:2719
采纳率:96%
帮助的人:147万
展开全部
技术参数
参数名称 单位 型号
ZN28-12/1250-20 ZN27-12/1250-31.5 ZN27A-12/3150-40
电压参数
额定电压 kV 10
最高电压 11.5
绝缘水平
工频耐压 极间、极对地 42
断口间 48
冲击耐压 极间、极对地 75
断口间 84
电流参数 额定电流 A 1250 1250 3150
额定短路开断 kA 20 31.5 40
额定峰值耐受电流 kA 50 80 100
4S短时耐受电流 kA 20 31.5 40
额定短时关合电流(峰值) kA 50 80 100
额定单个电容器组开断电流 A 630 800
额定背对背电容器组开断电流 A 400 400
寿命 额定短路开断电流次数 次 50 50 30
机械寿命 次 10000
其它 额定操作顺序 分-0.5s-合分-180s-合分 分-180s-合分-180-合分
全开断次数 不大于60
配用操动机构 CD或CT机构
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答