请各位,380V24千瓦需要多少平方的电线
3个回答
展开全部
用16平方毫米的线最合适,如果线路比较短,用10平方的也行。
先根据这个功率算出正常运行时需要的电流,三相电流=功率/电压/1.732/功率因数(一般为0.85左右)。
即电流=35000/380/1.732/0.85=62.5A左右,可以选用16平方或者以上的铜线电缆。
扩展资料:
电线电缆相关规定标准
1、外观标准,电线上必须有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层。
2、规范布线,固定线路最好采用BV单芯线穿管子,注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电;弱电、强电用的电线最好保持一定距离。
3、电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
展开全部
你这是一个输电线径选择的问题。应该先计算负载最大线电流,再根据电线(缆)允许安全载流量选择合适的线径。三相平衡负载功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相平衡负载功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为负载功率
U为线电压
三相是380V
cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75
,日光灯取0.5
你的24kw负载的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=24000/1.732*380*0.75=24000/493.62=49A
因为电机的启动电流是额定工作电流的4~7倍,虽然启动时间很短,但为了电路的安全运行,还是要考虑取1.5~3倍的启动电流。你这里就考虑1.5倍的启动电流。
49*1.5=73A
你可按照100A选择空气开关等配电电器和线缆。
根据计算的73A,按照附表(某电线厂家的允许安全载流量表)应该选择16平方铜芯电线才合适,它允许电流大于100A;10平方铜芯电线虽然允许电流也大于73A,能够带动电机工作,但遇到电机启动时,最大启动电流大于75A时,线径就不够,因而会引发电路故障。
根据以上计算分析,380V24千瓦负载需选择10平方铜芯电线也可以工作,但还选择16铜芯平方的电线才能安全可靠保证送电。
式中:
P为负载功率
U为线电压
三相是380V
24千瓦是及部分组成的?单个额定电压多少?
千瓦是功率单位,符号:KW,瓦是功率单位,符号:W,1千瓦=1000瓦
根据欧姆定律:
P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)
自己代入,算出线电流
24千瓦是及部分组成的?单个额定电压多少?
千瓦是功率单位,符号:KW,瓦是功率单位,符号:W,1千瓦=1000瓦
根据欧姆定律:
P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)
自己代入,算出线电流
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: