三菱plc时间怎么用,设定年月日
可以用TWR(Time Write)指令和TRD(FNC166) TRD(P)指令两个指令来设置年月日。
建议您参考以下两个指令:
1、TWR(Time Write)指令
将时间设定值写入内置的实时钟的指令:时钟数据写入指令TWR(Time Write)。功能指令编号为FNC167,[S·]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。
该指令的功能是用来将时间设定值写入内置的实时钟,写入的数据预先放在[S·]开始的7个单元内,执行该指令时,内置的实时钟立即变更,改为使用新的时间
。图4-93中的D10~D15分别存放年、月、日、时、分和秒,D16存放星期。X4为ON时,D10~D15中的预置值分别写入D8018~D8013,D16中的数值写入D8019。
2、TRD(FNC166) TRD(P)指令
TRD(FNC166) TRD(P)指令为16位运算,占7个程序步。[D.]可取T,C和D。
该指令的功能是读出内置的实时时钟的数据,并放进由[D.]开始的7个字内。如图所示,当X1为ON时,将实时时钟(它们以年、月、日、时、分、秒、星期的顺序存放在特殊辅助寄存器D8013~8019之中)传送到D10~D16之中。
扩展资料:
一、三菱PLC英文名又称:Mitsubishi Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
二、三菱PLC产品说明
FX系列PLC拥有无以匹及的速度,高级的功能逻辑选件以及定位控制等特点; FX2N是从16路到256路输入/输出的多种应用的选择方案;
FX2N系列是小型化,高速度,高性能和所有方便都是相当于FX系列中最高档次的超小形程序装置。除输入出16-25点的独立用途外,还可以适用于在多个基本组件间的连接,模拟控制,定位控制等特殊用途,是一套可以满足多样化广泛需要的PLC。
在基本单元上连接扩展单元或扩展模块,可进行16-256点的灵活输入输出组合。可选用16/32/48/64/80/128点的主机,可以采用最小8点的扩展模块进行扩展。可根据电源及输出形式,自由选择。
程序容量:内置800步RAM(可输入注释)可使用存储盒,最大可扩充至16K步。
参考资料:
该指令的功能是用来将时间设定值写入内置的实时钟,写入的数据预先放在[S·]开始的7个单元内,执行该指令时,内置的实时钟立即变更,改为使用新的时间。D10~D15分别存放年、月、日、时、分和秒,D16存放星期。1)三菱PLC初始化程序。在三菱PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作,为启动作必要的准备,避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容有:对某些数据区、计数器等进行清零,对某些数据区所需数据进行恢复,对某些继电器进行置位或复位,对某些初始状态进行显示等等。
2)三菱PLC检测、故障诊断和显示等程序。这些程序相对独立,一般在程序设计基本完成时再添加。
3)三菱PLC保护和连锁程序。保护和连锁是程序中不可缺少的部分,必须认真加以考虑。它可以避免由于非法操作而引起的控制逻辑混乱。
参考资料:百度百科——三菱PLC
时钟数据写入指令TWR(Time Write)的功能指令编号为FNC167,[S·]可取T、C和D,只有16位运算,占5个程序步。该指令用来将时间设定值写入内置的实时钟,写入的数据预先放在[S·]开始的7个单元内,执行该指令时,内置的实时钟立即变更,改为使用新的时间。图4-93中的D10~D15分别存放年、月、日、时、分和秒,D16存放星期。X4为ON时,D10~D15中的预置值分别写入D8018~D8013,D16中的数值写入D8019。