结构设计图总说明中剪力墙身双向配筋,且竖向分布筋在内侧,水平分布

结构设计图总说明中剪力墙身双向配筋,且竖向分布筋在内侧,水平分布筋在外侧,施工时竖向分布筋在外侧,水平分布筋在内侧,这样可以吗... 结构设计图总说明中剪力墙身双向配筋,且竖向分布筋在内侧,水平分布筋在外侧,施工时竖向分布筋在外侧,水平分布筋在内侧,这样可以吗 展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2016-11-11 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.4亿
展开全部
不可以!
是挡土墙DWQ的话就照11G101-1上第77页,水平筋在内侧。
剪力墙不可以把水平筋放内侧,否则将来你多处构造困难,不但施工不方便,吃了亏不说,还落得个监理说你没有按图施工的罪名,设计说你边缘构件的体积配箍率不够,别人笑话你没有干过剪力墙!
jym02my
高粉答主

2016-11-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:97%
帮助的人:2787万
展开全部
  不可以。施工没有按图施工,验收通不。应返工重做。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起