开关检测设备中高压开关特性测试仪如何使用?

 我来答
武汉华电高科电气设备有限公司
2017-03-15 · 以人为本,严格管理,改革创新
武汉华电高科电气设备有限公司
武汉华电高科二十年专业从事高低压输变电测试、串联谐振耐压、绝缘耐压试验、变压器检测、断路器检测等设备的生产、销售、研发以及解决方案提供。为近百家电力工程公司,电力安装公司的承试,承装提供服务
向TA提问
展开全部
高压开关测试仪设置测试设备
①速度定义:仪器已经固化了10种速度定义(注:此10种定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化),根据开关型号不同,选取相应的定义。如果找不到相应的定义,则一般取“合前分后10ms”测出“时间-行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。
②传感器安装:根据测速传感器安装位置不同,选取相别。如果是三相联动机构,一般选在“A”相。
③测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。
250ms:一般开关的单分、单合试验,选250ms时长;
500ms:一般开关“合-分”或“分-合”操作时,选500ms时长;
1000ms:老式的发电机出口开关如SN4-10G、SN-20G的合闸时间一般大于500ms,做此种开关的单合、单分试验时,选1000ms时长;
2000ms:开关做“分-合-分”操作时,选2000ms时长;
4000ms:开关做“合-分-合-分”操作时,选4000ms时长;
进行仪器内部操作电压校验时,选4000ms时长。
④触发方式:
内触发:用仪器内部直流电源进行分、合闸操作;
外触发:仪器内部直流电源不工作,用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。仪器做合(分)闸时,仪器的“外触发”接线直接并接到合(分)闸线圈上,开关动作时,仪器从线圈上取电压信号作计时起点。
⑤传感器:有通用、旋转和直线传感器三个选项,根据所用的传感器进行相应设定即可。
⑥速度测试:如现场不是行程试验,将此项关闭,可以缩短试验时间,减轻试验强度。
⑦行程测试:用直线传感器测速时,将此项开启,能测得开关行程值;用通用和旋转传感器测速时,将此项关闭。
⑧开关行程:用旋转传感器和通用传感器测速时,输入开关的总行程值。用直线传感器测速及行程时,输入传感器的标注行程值。
⑨测试电压:根据现场需要设定开关的操作电压。
武汉三新电力设备
2021-03-05 · 百度认证:武汉三新电力设备制造有限公司官方账号
武汉三新电力设备
三新电力2005年成立于武汉,是一家集电力检测、调试及电力技术服务为一体的高端解决方案提供商,现拥有三家全资子公司,15年专注高压电力检测事业。
向TA提问
展开全部

高压开关的主要起两个方面的作用:

1.控制作用。根据电力系统运行的需要,将部分或全部电气设备,以及部分或全部线路投入或退出运行。

2.保护作用。当电力系统某一部分发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合,将该故障部分从系统中迅速切除,减少停电范围,防止事故扩大,保护系统中各类电气设备不受损坏,保证系统无故障部分安全运行。

按照介质不同,高压开关可分为油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。

高压开关机械特性测试仪能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器合(分)闸顺序、合(分)闸Zui大时间、三相不同期、同相不同期、合(分)闸时间、动作时间、弹跳时间、弹跳次数、弹跳幅、行程、开距、超行程、过行程、刚合(分)速度、Zui大速度、平均速度、金短时间、无流时间、电流波形曲线(动态)、时间行程速度动态曲线(ms)、时间行程速度动态曲线(mm)等机械动特性参数。