结构设计:梁中箍筋有哪些配置规定
2个回答
展开全部
按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时,应沿梁全长设置构造箍筋;当截面高度h=150mm~300mm时,可仅在构件端部l0/4范围内设置构造箍筋,l0为跨度。但当在构件中部l0/2范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋。
截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm。梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于d/4,d为受压钢筋最大直径。
展开全部
梁中箍筋应经斜截面承载能力计算后确定等级、直径、间距,计算值还必须满足GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.2.9 梁中箍筋的配置应符合下列规定之1、2、3、4各款要求;
框架梁的箍筋加密区,加密区箍筋的直径、间距、肢距必须满足GB50011-2010《建筑抗震设计规范》6.3.3-3及6.3.4-3按结构不同抗震等级的不同要求(框架结构的基本抗震构造措施)。