pt100热电阻三线变两张接线图

pt100热电阻三线变两张接线图... pt100热电阻三线变两张接线图 展开
 我来答
王律师案件普法

2019-07-20 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:34.2万
展开全部

三线PT100温包其中有两线间电阻为零,这两端为补偿端,通过测温设备对线路电阻进行补偿。换用两线温包时,在设备上把原来接补偿端的两个端子短接即可。

Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。

工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。

扩展资料:

Pt100热电阻采用三线制接法是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。Pt100热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。  

采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上Pt100热电阻一般都采用三线制接法。采用电流信号的原因是不容易受干扰。

并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。

上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。

Pt100热电阻产生的是毫伏信号,不存在这个问题。两线制时,导线电阻对温度测量造成误差三线制和四线制能有效的消除引线电阻的影响,而四线制较三线制测量精度更高,而四线制需要多一根电缆,成本较三线制更高,所以更多采用三线制。  

参考资料来源:百度百科——Pt100热电阻