请教昆腾140-cpu-671-60冗余系统在线修改程序问题
展开全部
使用“允许的应用程序不匹配”进行主 CPU 在线应用程序修改
过程
要对主 PLC 中的应用程序进行在线修改,请执行以下步骤:
步骤
操作
1
验证主 PLC 和备用 PLC 是否处于运行主 CPU 和运行备用 CPU 模式。
2
将 Unity Pro 连接到主 CPU。
3
将命令寄存器系统位 %SW60.3 设置为 1。
4
在线修改应用程序。
5
执行生成项目。
注意: 如果使用 CCOTF 添加/删除模块,请使用生成更改。
6
验证主 PLC 和备用 PLC 是否处于运行主 CPU 和运行备用 CPU 模式。
7
将应用程序传输到备用 CPU。
8
将命令寄存器系统位 %SW60.3 设置为 0。
注意: 命令寄存器系统位随后从 1 还原为 0。
注意: 有关详细信息,请参阅应用程序不匹配。
过程
