380v三相水泵5功率是多少

 我来答
小采姐姐
高能答主

2021-09-28 · 探索社会,乐得其所!
小采姐姐
采纳数:3683 获赞数:136161

向TA提问 私信TA
展开全部

380v三相水泵5功率是4000w。输出的轴功率,要除以电动机效率(一般85%)才是输入的电功率,电功率=4000/0.85=4706W,额定电流=电功率/1.732x额定电压x功率因数=4706/1.732x380x0.8=8.94A(假设功率因数0.8)。

三相电机的运行电流可以根据公式计算出来的,然后再根据计算出的电流选择对应的铜线或铝线。三相电机运行电流公式为功率/电压/电压相位/功率因数,即4000/380/1.732/0.85,约为7.15A附表是导线载流,可以根究对应的参数选择导线。

因素分析

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

富昶03X
2018-04-17 · 超过30用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:33
采纳率:100%
帮助的人:2.8万
展开全部
三相水泵电动机额定功率4000w是输出的轴功率,要除以电动机效率(一般85%)才是输入的电功率,这一点常被人搞错。本题电功率=4000/0.85=4706W
额定电流=电功率/1.732x额定电压x功率因数=4706/1.732x380x0.8=8.94A(假设功率因数0.8)。
三相电机的运行电流可以根据公式计算出来的
然后再根据计算出的电流选择对应的铜线或铝线。
三相电机运行电流公式为
功率/电压/电压相位/功率因数
即4000/380/1.732/0.85,约为7.15A
附表是导线载流,可以根究对应的参数选择导线