变压器一二次侧相电压之比: U1n : U2n = N1 : N2 = 2080 :1280
一次侧Y接相电压U1n = 线电压 / 根号3 =10000 / 1.732 = 5773.67 V
所以二次侧相电压 U2n = U1n * N2 / N1 = 3553 V
二次Y接时,线电压 U2 = 相电压 * 根号3 = 3553 * 1。732 = 6153。8
二次侧d时,线电压 U2 = 相电压 = 3553 V