某公共建筑,建筑高度145m,关于该建筑避难层设置,说法错误是( )。

A.第一个避难层楼地面至灭火救援场地地面高度不应大于50mB.避难层净面积宜按0.2㎡/人计算C.避难层不应用于除人员避难外其他用途D.避难层设置机械加压送风系统时,尚应... A.第一个避难层楼地面至灭火救援场地地面高度不应大于50m
B.避难层净面积宜按0.2㎡/人计算
C.避难层不应用于除人员避难外其他用途
D.避难层设置机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
第一个避难层(间)楼地面至灭火救援场地地面高度不应大于50m,两个避难层(间)之间高度不宜大于50m。A 正确
避难层(间)净面积应能满足设计避难人数避难要求,并宜按5.0 人/m2计算。B 正确避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h 防火隔墙与避难区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h 防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间门不应直接开向避难区;确需直接开向避难区时,与避难层区出入口距离不应小于5m,且应采用甲级防火门。C 错误
设置机械加压送风系统避难层(间),尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积1%。D 正确
房得住
2024-10-31 广告
房屋抗震能力检测是指通过检测房屋的质量现状,按规定的抗震设防要求,对房屋在规定烈度的地震作用下的安全性进行评估的过程。这有助于确保房屋在地震等自然灾害中的安全性。房得住质量技术服务(上海)有限公司是一家致力于房屋安全鉴定领域的专业服务机构,... 点击进入详情页
本回答由房得住提供