家庭用的总空开要用多少A的?

我第一次买63的,安好用三天今天中午电线短路了,致使整个电路被烧毁,短路的情况下空开为啥没跳闸铜丝线都烧化了,滴在地上它就是不跳闸。老鼠把皮咬破了致使零线和火线短接了。一... 我第一次买63的,安好用三天今天中午电线短路了,致使整个电路被烧毁,短路的情况下空开为啥没跳闸铜丝线都烧化了,滴在地上它就是不跳闸。老鼠把皮咬破了致使零线和火线短接了。一般家用的用多少A?短路,触电,漏电它应该跳闸才对啊? 展开
 我来答
火虎生活小达人
高能答主

2020-12-16 · 致力于成为全知道最会答题的人
知道大有可为答主
回答量:5246
采纳率:100%
帮助的人:164万
展开全部

应该用40A的总开关,可以根据家里电表的容量来选择总开关,比如电表是5(10)A的就选择10A的开关,5(20)A的电表就选择20A的开关,看看表上是怎么标注的,按那个选择就行了,肯定没问题的。这样粗略的算是不准确的,因为的所有电器不可能都一起开。

扩展资料:

当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。

当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。

开关的脱扣机构是一套连杆装置。当主触点通过操作机构闭合后,就被锁钩锁在合闸的位置。如果电路中发生故障,则有关的脱扣器将产生作用使脱扣机构中的锁钩脱开,于是主触点在释放弹簧的作用下迅速分断。按照保护作用的不同,脱扣器可以分为过电流脱扣器及失压脱扣器等类型。

广州龙基输配电设备有限公司
2019-03-12 广告
这个要看主线的规格。和房子的面积大小有关:1、4平方铜线 用 32A 空开。2、6平方 铜线 用 50A 空开。3、10平方 铜线 用 63A 空开。空开应与家里的电器总功率大小和电源线主线规格相匹配,并留一定的余量,以便今后增加新的电器之... 点击进入详情页
本回答由广州龙基输配电设备有限公司提供
累留影8127
2019-09-06 · TA获得超过3187个赞
知道大有可为答主
回答量:4237
采纳率:2%
帮助的人:241万
展开全部
先计算出你家总功率是多少,然后根据功率选择漏电开关。用功率/闪电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的漏电开关,所以漏电开关应该选择32A的。漏电动作电流选择30MA的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
东北风BDZH
生活家

2019-09-06 · 关注于个人成长
知道大有可为答主
回答量:9699
采纳率:71%
帮助的人:370万
展开全部
连后边的分闸都是63A的,难怪没跳闸。现在,住宅配电箱里的总控开关一般是32A的,各个分闸一般是18A、20A、25A等,主要根据用电量决定空气开关的容量。

从图上看,是不是没有按照上边进线,下边出线的原则。按照原理,就是使用的空气开关容量大了一些,也应该跳闸的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
oxtvz
2020-07-24
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1757
展开全部
两个问题,一是空开要分级保护,你2P1P都选的63,二是接线错误,看你照片空开从下面并线出线从上面接出
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)