两台额定容量均为10MVA的变压器并联运行,其变比相同,联结组别也相同,阻抗电压标幺值之比为4:5,则当带

、两台额定容量均为10MVA的变压器并联运行,其变比相同,联结组别也相同,阻抗电压标幺值之比为4:5,则当带15MVA的负荷时,两台变压器所分担的负荷分别是多少?... 、两台额定容量均为10MVA的变压器并联运行,其变比相同,联结组别也相同,阻抗电压标幺值之比为4:5,则当带15MVA的负荷时,两台变压器所分担的负荷分别是多少? 展开
 我来答
百度网友8991870
2010-09-28
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:7.7万
展开全部
当两台主变并列运行,负荷分配与额定容量成正比,与短路阻抗成反比。这里,因为阻抗电压标幺值之比为4:5。根据公式。
S1/S2=Sn1*u2/Sn2*u1 S1+S2=15 u1/u2=4/5
可以算出是S1=25/3 S2=20/3
这里没有用公式编辑器写出公式,就将就看了啊。~~
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2017-11-10 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2567万
展开全部
阻抗小的变压器所分担负荷为15÷(4+5)×5=8.33MVA,阻抗大的变压器所分担负荷为15÷(4+5)×4=6.67MVA。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lgsys
2010-09-27 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4361
采纳率:0%
帮助的人:3420万
展开全部
15/9*4=6.66MVA

15/9*5=8.33MVA
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)