空调加氟怎样判断是否加满?

 我来答
蒉言程梦凡
2019-04-27 · TA获得超过3602个赞
知道大有可为答主
回答量:3055
采纳率:31%
帮助的人:238万
展开全部
测:用温度记测室内机进出风口的温差。温差在12摄氏度以上正常,温差越大越好。好的可达15度
超出这个范围一般为缺氟,这时就要加氟了.
这时就要请专业的空调维修人员了!
试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。
测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。
看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。
摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。
察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油
生活分享者
高能答主

2021-07-14 · 生活小技巧
生活分享者
采纳数:1441 获赞数:37661

向TA提问 私信TA
展开全部

1、根据压力表的读数。夏天观察低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MP左右。

2、听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之。

3、如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。



加氟条件

1、维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。

2、维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。

3、维修工具及材料必须合格。

4、严格按加氟工艺操作。